Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jiri Trojan on 09.03.2008, 12:43

Title: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Jiri Trojan on 09.03.2008, 12:43
Kabel nn smyčkující přes kabelové skříně osazené v samostatně stojících pilířích a obvodových zdech objektů se díváme z hlediska zatížitelnosti jako na kabel v zemi nebo na vzduchu?
Příklad: 100 kabelu přes 10 kabelových skříní (kabel 2/3 v pískovém loži a 1/3 v plasových chráničkách).
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Petr Doležal on 09.03.2008, 13:01
V SICHRu máte všechna uložení, prostý kabel v zemi, kabel v chráničce v zemi, kabel v chráničce ve zdivu.
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Miroš Jan on 09.03.2008, 13:54
TO : Trojan.

Už se to tady několokrát řešilo, zkoušel jste vyhledávač ?  ??
Jinak kolega Doležal, to vyjádřil přesně.  (jednicka) Sychr to zvládá velice parádním způsobem. Tento program patří mezi mé oblíbené.  ;)
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Trojan Jiří on 09.03.2008, 19:58
Asi jsem napsal nesrozumitelně dotaz.
Jde mi totiž o to, že můj oponent navrhuje jištění kabelu, jako by šlo o kabel na vzduchu (kabel v dutinách pilířů a dutinách pod kabelovými skříněmi). Já se domnívám, že by se kabel měl posuzovat pro návrh jištění jako kabel uložený v zemi (nad terénem se nachází cca 10m kabelu z celkové délky 100m). Pod každou kabelovou skříní počítám cca 0,7m nad terénem.
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Miroš Jan on 09.03.2008, 20:29
TO : Trojan.

Ale to vše vám dokáže spočítat SICHR. ;)
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: Miloslav Dunda on 10.03.2008, 19:17
Domnívám se že, určitě uložení v zemi, případně v trubce v zemi, kde je kabel v zemi mezi skříněmi uložen v trubce po celé délce. pokud se jedná pouze o chráničky přechodů pod cestou, tak také uložení "D" v zemi. 
Title: Re: Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
Post by: halik on 14.03.2008, 20:28
Pokud je ten kabel zatížen tak, že už hraje roli, zda počítat s hodnotou pro vzduch, či pro uložení v zemi, tak je nejspíš něco špatně. Říká vám něco ekonomický průřez? Pokud se nemýlím, tak by měl být s velkými rezervami pod limitními hodnotami.