Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Aleš KOPČÁK on 11.03.2008, 11:20

Title: Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
Post by: Aleš KOPČÁK on 11.03.2008, 11:20
Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
Při zatížení nebudu uvažovat vliv větru a vypočet bude prováděn pro -5 C a namraza.
Jedná se mi hlavně o stanovení zatížení nosneho stožáru.
U koncových počítam s plným tahem vodíčů (z montaž tabulek) ale nevim co u nosných vyruší se mi tahové síly nebo musím s nějakým zatížením počítat.
Pro upřesnění jedná se o AES4x70 na dřevěných stožárech
Title: Re: Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
Post by: MilanKnop on 12.03.2008, 11:17
Směr a velikost vrcholového tahu lze určit grafickým součtem obou tahů podle montážních tabulek, námrazové oblasti, rozpětí .....atd. Síly působí proti sobě, často pod nějakým úhlem a tak podle úhlu lomu se mění tahová síla. Pokud je vedení v rovině dává se nejnižší hodnota sloupu 3kN.