Jsem právě v terénu, tedy u cizího PC.
Kupodivu zde nemají nainstalován Sichr, Pavouka ani nic podobného. (ssur) ;D
Jestliže náhodou někdo sedíte u počítadla, mohl byste se podívat na následující případ :
Kabel CYKY 5x4, cca 30m, na kabelovém roštu, jištěný LSN/3 D 40A.
Potřeboval bych vědět, na kolik snížit jištění
- v tomto případě,
- v případě snížené teploty (možnost usazování hořlavého prachu s úklidem "občasným" a
- v případě souběhu 2-3 stejných kabelů.
Předem děkuji šlechetnému dobrovolníkovi ! (kiss)
Při teplotě 30°C:
Samotný kabel snížit jistič na D-25A.
Souběh 2 kabelů také D-25A.
Souběh 3 kabelů snížit na D-20A.
Nevím co myslíte snížení teploty ale při 20°C a 1 kabelu je to: D-32A
při 20°C a 2 kabelech je to: D-25A
při 20°C a 3 kabelech je to: D-20A
Doufám že vám to pomůže!
:D ;) :) (dance)
TO Čermák : Děkuji !! (drinks)
Když jste psal o Sichru , kabel 5x4 tam není , je nutná aktualizace tohoto programu nebo jste si to tam "nabouchal" sám ?
Musíte standardně nastavenou soustavu TN-C změnit na TN-S ;)
Posílám to jako vzor, nekoukejte, že tam chybí předcházející síť a jištění toho kabelu
Mnojo ... program moc nepoužívám , ale chtěl jsem odpovědět na otázku , ale když jsem kabel nenašel , tak se jen ptám .
ono v TNC se blbě hledá 5-žíla , no je to tedy chytrej program , myslel jsem že tam kabely budou vypsány všechny ... ::)