Viete mi poradiť ako by som mohol zapojiť TN-C zariadenie (tlačiarenský stroj) na rekonštruovanú TN-S sústavu(teda z TN-C).
Je doplnkové pospájanie vhodné riešenie?
1) Upravit vnitřní zapojení stroje na TN-S (ale pozor na záruku apod., jde-li o zásah do vnitřního zapojení)
2) Ke stroji přivést přívod TN-C z hlavního rozvaděče před bodem rozdělení PEN
Je vhodné (resp. dle vnějších vlivů může být i povinné) stroj připojit na doplňující ochr. pospojování, bez ohledu na zvolenou variantu řešení
Já bych se tady více přiklonil k variantě 2, přivést ke stroji TN-C, protože několikrát jsem se setkal s tím, že to přepojení uvnitř stroje bylo zbytečně komlikované a žádalo si hodně úprav.
Doplňující ochrané pospojování určitě ano.
Ale to jsem pouze citoval pana Bureše. :)
Vnitřní zapojení stroje by mělo být vždy TN-S, takže by to neměl být až takový problém.
Většinou to obnáší pouze odstanění propojky mezi PE a N na přívodní svorkovnici stroje.
Ochranné pospojování není na škodu nikdy.
Jendou jsem takto přepojoval starou 3f pilu na trubky. Motor je 3f, tam není poblém, toho se síť TN-S netýká, ale ovládání této pily bylo řešeno přes stykač 230V u toho byl už problém, protože proudový chránič se vybavoval, na svorkovnivi jsem to vše přepojil a myslel jsem že jsou okruhy již zvlášť, pravda však byla jinde, na stroji to bylo propojeno ještě s kostrou, hledal jsem snad všude a nakonec jsem zjistil, že toto propojení bylo pod celou litinovou kostrou někde schované. Než zvedat pilu nějakým jeřábem raději jsem na ni vytvořil komplet nové vedení i ovládání a bylo vše vyřešeno. Opravdu se to nedalo řešit jina.A než to nechat na TN-C a odpojit pouze chránič, raději jsem to předěla, přeci jen pokud tam to zařízení má existovat několik let, tak cca hodinka práce za to stojí.
Občas se setkávám se stroji (hlavně staršími zahraničními), které jsou v provedeni TN-C. Motor 3x400V a ovládačka z fáze L1 přes jistič na PEN. Buď jdu od toho nebo donutím provozovatele ovládačku doplnit o trafo 400/230V. Pak můžem tvrdit, že ta zelenožlutá je PE a stroj je v TN-S.
Pokud je řídící obvod napájený z transformátoru 400V/ ? , připojit L1,L2,L3, PE. N nepřipojovat.
Nápad zařadit k ovládačce transformátor je opravdu výborný, kdybych jestě někdy podobnou práci dělal, tak jej určitě využiji. Ještě by možná existoval lepší způsob, nahradit stykač motorovým zpouštěčem, ale to by mi zas nevyhovovalo u té pily protože je tam využit koncový spínač a používat podpěťovou ochranu místo relé by asi příliš dobrý napad nebyl. :)
Žádný stroj ani spotřebič nikdy nebyl a nesmí být v provedení TN-C. (!)
Pouze připojení stroje mohlo být provedeno na siť TN-C tak, že se připojovací svorky PE a N propojily spojkou dodávanou výrobcem.
Quote from: Štefan Beláň on 13.03.2008, 13:46
Žádný stroj ani spotřebič nikdy nebyl a nesmí být v provedení TN-C. (!)
Pouze připojení stroje mohlo být provedeno na siť TN-C tak, že se připojovací svorky PE a N propojily spojkou dodávanou výrobcem.
Mám trochu jinou zkušenost, zvlášť u strojů, které byly po patnácti letech provozu kdesi v cizině dovezeny k nám. Zrovna řeším jakousi odporovou svářečku: připojení 1x400V (nerovnoměrný odběr), za jističem 32A bez jištění drátky 0,75qm pro ovládačku, EMC pláče - tyristorové řízení atd ...
To Schwarz: Pozor! rozběh stroje po strátě a obnovení napětí.
Dobré řešení bývalo i použití stykače s cívkou na 400V.