Post by: radim12 on 14.03.2008, 17:01
Mohu připojit podružný rozvaděč do sklepa rodinného domu kabelem CYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění?

Délka cca 8m.
Pojistky v HDS jsou 35A.
Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování?
Podle mě lze pospojování zapojit do podruž. rozvaděče a není nutné vést další vodič pararelně až do elektroměrové skříně v domě, ačkoli mě to bylo doporučeno.
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: Kamil Novák on 14.03.2008, 17:11
Quote from: radim12 on 14.03.2008, 17:01
Pojistky v HDS jsou 35A.


Jestli nejde o překlep, můžete uvést, jakou hodnotu má váš jistič před elektroměrem ?
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.03.2008, 17:14
Jaký máte jistič před elektroměrem? Zelenožlutý vodič rozhodně ano. Nejedná se anitak o vodič pospojování jako o vodič PEN, kterým se bude vracet část proudu do zdroje.
Neuvažoval jste o to požádat o pomoc kvalifikovaného elektrikáře? Vím, že to stojí peníze, ale vyhnete se potížím.
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: Kamil Novák on 14.03.2008, 17:25
TO Svejkovský :

Jestliže tazatel uvádí :
QuoteCYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění? Délka cca 8m. Pojistky v HDS jsou 35A. Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování?


předpokládám, že PEN je již součástí přívodu.  ;)
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: radim12 on 14.03.2008, 19:24
Jistič před elektroměrem 32A.
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.03.2008, 10:08
Quote from: Kamil Novák on 14.03.2008, 17:25
TO Svejkovský :

Jestliže tazatel uvádí :
předpokládám, že PEN je již součástí přívodu.  ;)

Aha, špatně jsem si to přečetl, uteklo mi jedno písmenko "s". V tom případě, pokud to není daleko, vodič pro pospojování není potřeba. Nemám teď přístup k normám, snad některý kolega upřesní.
Mimochodem - Pojistky v HDS 35A a jistič před elektroměrem 32A - to je nějaké divoké, ne?
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: Štefan Beláň on 15.03.2008, 11:02
Místo rozdělení sítě TN-C na TN-S má být co nejdřív, pokud možno, tak hned při odbočení od distribuční sítě dodavatele elektřiny.

Ve vnitřních rozvodech by se již zásadně měla používat síť TN-S. Připojit rodinný dům 4vodičovým kabelem je naprosto neprofesionální. >:(

TO: radim 12
Pokud již máte v zemi kabel CYKY 4x10 mm2, není nutné být znepokojený.  (no)
Máte možnost trochu situaci a poměry rozložení proudů vedených v zemi snížit tak, že se propojí uzemňovací síť  objektu s vodiče PEN v přípojkové skříní, vodičem FeZn nebo nerez 8mm v zemi.  ;)
Title: Re: Kabel do podružného rozvaděče
Post by: radim12 on 15.03.2008, 11:29
V domě je kompletní elektroinstalace TN-C v hliníku. Po částech se bude časem elektroinstalace v domě rekonstruovat.