Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Mužík on 18.03.2008, 14:01

Title: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Petr Mužík on 18.03.2008, 14:01
Dělal jsem revizi většího objetku, kde jsou v hlavním elektroměrovém rozvaděči tři hlavní jističe pro 3 podružné rozvaděče (3/32A/B, 3P/25A/B, 3P/25A/B), tohle všechno je jištěno hlavním jističem objetku 3/50A/B - vše OK, ale problém nastává v tom, že ve všech těch podružných rozváděčích jsou hlavní jističe o stejné hodnotě jako v elektroměrovém tzn. 32, 25, 25A ... tím je samozřejmě porušena selektivita jištění.
Napadá mě jedno rychlé a docela levné řešení - vyměnit jističe v podružných rozváděčích za vypínače.
Měli byste jiné řešení?
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Petr Doležal on 18.03.2008, 14:05
Vaše řešení = správné řešení
Taky nechápu, proč se dávají na konec přívodů jističe, pokud je v podružném rozvaděči patřičné vydrátování až k vývodovým jističům chráněno jističem na začátku
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Štefan Beláň on 18.03.2008, 14:06
Domnívám se, že hlavní jističe v podružných rozváděčích plní funkci hlavních vypínačů.
Občas to některý výrobce takto vyřeší z hlediska ceny vypínače a jističe.  :)

Selektivita zde nemá žádný význam. (no)
Význam má pouze jmenovitý proud rozváděčů a ten je ochráněn jističi před elektroměry.
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: František Šohajda on 18.03.2008, 16:21
Pokud vyhovuje impedance, průřez vodičů , uložení na dané jištění tak dva jističe za sebou /jeden hlavní a druhý jako hlavní vypinač/ neměl by být problém z hlediska bezpečnosti při revizi...ideální by bylo ten první od přívodu vyšší vypínací schopnost /10kA/..
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Jura Krikl on 18.03.2008, 19:09
Jj někdy je snaha na selekci i proti logice. V tomto případě bych do podružných rozvaděču dal 50A/3/B, a sloužily by jako hlavní vypinač jednotlivých rozvodnic. I tento štitek bych k nim přiřadil. A selektïvita by byla pořešena. Vždy by vypad ten v elektroměrovým rozvaděči. 
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Miroslav Zuna on 18.03.2008, 22:08
Pokud máte před elektroměrem jistič char.B jak dnes požaduje energetika,tak selektivitu stěží uděláte.Nejlépe jsou na tom z hlediska selektivity odběratelé s jističem J7K50.
Title: Re: Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
Post by: Jaroslav Jonáš on 19.03.2008, 07:05
Nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší řešení je nechat to tak jak to je.