Potřebuji vyměnit starý stykač v RD, který spíná noční proud nízká sazba, protože vydává strašné zvuky a jediné označení, které jsem na něm našel je RP30PA 2Z2R. Nejlépe nějakým tichým, protože časem bude vedle ložnice. Jakým stykačem lze nahradit?
Ve vaši nejbližší elektro prodejně vám poradí ;)
Neuvedl jste, jestli blokujete 3 fázový spotřebič, nebo ohřívač TUV s 1f odběrem. Podle toho lze nahradit váš stykač. Pokud se jedná o 1f odběr, doporučuji stykač HAGER ES 220A do krytu ELKON 1M. Tento stykač umožňuje mechanicky sepnout kontakty i bez napájení cívky. Bez požadavku mechanického sepnutí lze použít např. stykač R20-20, S20-20 a t.d. V případě 3f odběru využijte nabídku opět od Hagra, nebo Bonegu.
TO Kubíček :
Dovolím si otázku - není možnost sepnutí blokovaného spotřebiče mimo dobu nt proti něčemu ? ??
Třeba proti připojovacím podmínkám nebo smlouvě ?
Jestliže si dodavatelé energie dálkovým spínáním větších odběrů vlastně regulují odběr, tak bych očekával, že nebudou chtít, aby jim odběratel tímto svým "svévolným" spínáním do regulace zasahoval.
Podle mne je to menší zlo, než strkat so stykače sirku, nebo překlenout kontakt HDO, nebo silové kontakty stykače. Požadavek rozvodných závodů je blokovat, ale pokud odběratel v případě nutnosti si potřebuje přihřát za draho, je to menší zlo to provést přímo přepínačem na stykači. Hádám, že tak každý 3 rozvaděč s nízkou sazbou má tuto úpravu nějak provedenou.
Quote from: Kubíček R. on 23.03.2008, 13:49
Podle mne je to menší zlo, než strkat do stykače sirku.
Tak proti tomu se opravdu nedá nic namítnout :D.
To Novak: Koukl bych na to z druhe strany: Elektrarna nabizi levnou sazbu a dokonce Vam zapne i spotřebiče, ktere chcete. Pokud chcete aby frčely na drahou, je to Vaše věc, a zaplatite to. Je to jen dobrý (dance) "biznis" (dance)
TO Krikl :
Samozřejmě souhlasím. Mě je jedno, jestli si kdokoli, cokoli, kdykoli a jakkoli zapne. (whist)
Jen mne napadlo, když dělám občas revize přípojných míst a kvůli potvrzování tzv Přihlášek kontroluji blokování ve vt, tak když bych viděl stykač s možností mechanického spínání, jestli mám lehce protestovat nebo ne. :-[
Abych se přiznal, dosud jsem si toho nevšímal. o:-)
To Novák: A distributor el. energie tuto kontrolu požaduje a kontroluje stav blokování. Mysli že ne, z toho dedukuji, že je jim to zcela jedno, hlavně že se sypou :-D
Jen na okraj, je to opravdu stykač ? Mně to označení připomíná pomocné relé cca 40 let staré.
RP = relé pomocné
30 = vývojová řada
PA = přívodkové
2Z2R = 2x zapínací, 2x rozepínací kontakty
TO: Doležal
Myslím si, že je to na 99,9% trefa do černého. (jednicka)
Je těžké radit lidem, kteří elektrice moc nerozumí a když chybí foto. :'(
Pokud si vzpomínám, bylo to vedeno jako výkonové relé, mělo to stejný kryt z plexi jako RP90. Spíš je tu debata o přepínači. Já to vidím jako výhodu. 90% závad stykačů je zhořením cívky vlivem podpětí. Tak si přepnete, než dojde k výměně stykače. Také hledání závady proč to nehřeje se usnadní.
Ano souhlasím, že stykače s mechanickým přepnutím do polohy trvale zapnuto nebo vypnuto je super řešení. Poprvé jsem tuto "vychytávku" zaregistroval u výrobce Legrand.
Jak píše kolega Beláň.....tyto stykače montuji do HDO již delší dobu ke všeobecné spokojenosti všech. Jak RZ tak majitele. Tyto stykače jdou mechanicky zapnout, vypnout /opravy/ a autom. zapnutí dle HDO.
Tento text je určen jen pamětníkům :
My jsme před 37 lety (když jsem začínal) relé RP30 říkali "stykačové relé" a s oblibou jsme ho používali tam, kde kontakty jiných pomocných relé hořely. Např. pro spínání zapínacích a vypínacích cívek jističů VMT (opět pojem jen pro pamětníky). Zřejmě to bylo relé opravdu kvalitní, když ještě dnes někde funguje.
Děkuji všem kteří přispěli radou podnětnou, jako laik jsem si potřeboval ujasnit několik zásadních věcí a proto jsem se ptal. ::) A děkuji taky za radu že v první prodejně elektro mi poradí, protože mi opravdu poradili :D Už mám Bonega s krytím a je vše v poho. Díky chlapi.