Title: Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
Post by: Vojkuvka on 22.03.2008, 20:52
Ve všeobecném návodu pro el. podlahové topení DEVI je věta "Pozor!Zemnící vodič musí být spojen s místním pospojováním neživých částí v koupelnách".
Není zde ani zmínka o umístění topení (obývací pokoj, kuchyně,koupelna).
Sám se domnívám, že kromě koupelny (vlhký prostor) by měla být dostatečná ochrana proudovým chráničem (30mA).
Vím že téma podlahových topení je zde časté, ale zajímá mne jaká je nutná ochrana PT v normálním prostoru. 
Title: Re: elektrické podlahové topení mimo koupelnu
Post by: Miroš Jan on 22.03.2008, 20:53
Ochrana automatickým odpojením, a doplňková proudovým chráničem s Idn = 30mA.  ;)
Title: Re: elektrické podlahové topení mimo koupelnu
Post by: Vojkuvka on 22.03.2008, 21:15
Doplňková ochrana= prdchr.30mA, automatické vypnutí=jistič.
Ale není to, pokud nepospojuji s posp. v koupelně porušení záručních podmínek?
Title: Re: elektrické podlahové topení mimo koupelnu
Post by: Milan Karvánek on 22.03.2008, 21:50
Quote from: Vojkuvka on 22.03.2008, 21:15
Doplňková ochrana= prdchr.30mA, automatické vypnutí=jistič.
Ale není to, pokud nepospojuji s posp. v koupelně porušení záručních podmínek?

(wall) ať žije Švejk! Není to sice Vaše chyba, že v DEVI neumí napsat srozumitelný návod, ale trocha vlastního rozumu občas neuškodí.
Title: Re: elektrické podlahové topení mimo koupelnu
Post by: Miroš Jan on 22.03.2008, 21:54
Copak děláte pospojení v obýváku nebo v kuchyňi ? Podle mně neděláte, takže v tom není problém.  ;)
Title: Re: Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
Post by: Vojkuvka on 23.03.2008, 20:17
Jasně, vím je to jen vynechání slov "u instalace v koupelně" a zapojím to dle "rozumu a normy". Jen mne zajímalo jestli někdo někdy nenarazil na podobný případ kdy slovíčkaření (kterým se živí právníci a pod.) zkomplikovalo reklamaci atd..
Title: Re: Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
Post by: Štefan Beláň on 23.03.2008, 20:49
Ochrana pospojováním a proudových chráničem 30 mA je pro koupelny požadována podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, a pro ostatní prostory, včetně koupelen, je požadována ochrana samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem 30 mA podle ČSN 33 2000-7-753, čl.753.413.1. 8)
Title: Re: Musím pospojit elektrické podlahové topení mimo koupelnu?
Post by: Vojkuvka on 25.03.2008, 20:16
Dík zůstanu u norem a nebudu řešit návody výrobce.