Musí byť HUS pripojená (uzemnená) na samostatný uzamňovač? Jedná sa o rekonštrukciu objektu v zmysle nových STN. Okolo celej stavby je veľmi silný a hrubý betón (niekedy tam parkovali tanky). Nie je tam vyhotovený bleskozvod ani žiadné iné uzemnenie. Prívod napätia je riešený vzdušnou prípojkou.
Pokud tou skratkou HUS, Myslíte, hlavní ochranou přípojnici, tak ano. ;)
Jestliže je přívod TN-C, měl by mít objekt své vlastní uzemnění.
Určitě tam bude nějaký drát vyvedený. :-\
Pokud nemá objekt vlastní uzemňovací síť, bude nutné jí v rámci rekonstrukce zhotovit.
Videl som túto svorkovnicu napojenú vodičom CY 16mm2 na uzemnenie RIS.
Quote from: Ľuboslav Papáč on 24.03.2008, 13:42
Videl som túto svorkovnicu napojenú vodičom CY 16mm2 na uzemnenie RIS.
Tomu nerozumím, říkal jste, že je objekt napojený vzdušným vedením (přípojkou). :-\
A tak se ptám, jak a kam je uzemněný vodič PEN ve skříni RIS? Jak daleko je od objektu skříň RIS? :o
Jednalo sa o iný objekt, ale dá sa to realizovať aj u tohto objektu. Ris je vzdialená cca 20m. Vzdušná prípojka je kvôli tomu betónu.
Podľa STN 33 2000-4-41 národná príloha N2.3.1 miesta uzemnenia ochranných vodičov by tam uzemnenie nemuselo byť. Ináč po káblovú rozvodnú skriňu RIS sa jedná o káblový distribučný rozvod.
Není mi jasné, kde máte osazeno měření spotřeby a zda vzdušné vedení od RIS k objektu je přípojka (vedení před měřením) nebo přívod k hlavnímu rozvaděči (vedení za měřením). ::)
Určitě by bylo nejvhodnější řešení, uložit zemnící (v zemi) vodič FeZn nebo nerez, od uzemnění RIS přímo na svorkovnici HOP (HUS). :-\
Pokud se jedná o vedení za měřením, doporučuji použit za měřením síť TN-S. ;)
Meranie je v trafostanici. Je to objekt kasárni. Prosím vás, ja sa iba chcem poradiť či pripojenie (HUS, HOP HUP) na uzemnenie distribučnej siete je v poriadku z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti nech už sa jedná o pripojenie guľatinou FeZn, alebo iným vodičom, bez nutnosti zriadiť samostatné uzemnenie. A či to je možné z hľadiska STN.
TO: Pagáč
Takto se nedomluvíme a já nejsem schopný vám poradit. (no)
Zda je nutné u objektu vybudovat samostatné uzemnění závisí na mnoha faktorech. Vy jste opět uvedl, jako v seriálu na pokračování, další zásadní informaci, a tou je, že se jedná o vnitřní rozvod s vlastním transformátorem.
Nevím, kde jsou v STN uvedeny podmínky pro uzemnění v těchto případech. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je to v informativní příloze NB2. (norm)
Tímto pokládám rady z mé strany za vyčerpávající. (poklona)
V predchádzajúcom článku ste uviedli ako najvhodnejšie riešenie spojiť HOP s uzemnením RIS vodičom FeZn v zemi. V danom prípade by bolo moje riešenie viesť spolu so závesným káblom AYKYz 4Bx25mm2 aj vodič CY 16mm2 ZŽ, ktorým by som spojil RIS s HOP. Je to podľa vás dobré riešenie?
TO: Papáč> čím déle to sleduji, tak mi z toho vychází, že tvoříte jakousi instalaci v jakémsi objektu a to bez projektové dokumentace. (pominu eventualitu, že jste sám projektant a nevíte si s problémem rady)
Je to rada, která Váa sice nepotěší, ale je to prostě tak: každý má dělat to na co mu znalosti a oprávnění stačí. Projektanti vymýšlejí a počítají, montéři bezchybně a kvalitně realizují a revizní technici to kontrolují.
Ví snad jen bůh, proč tolik montérů si myslí že si všechno dokážou sami vymyslet a že jsou neomylní a nepotřebují svojí práci zkontrolovat.
TO:Karvánek
Netvorím akúsi inštaláciu bez projektovej dokumentácie, ale tvorím úplne štandartnú elektrickú inštaláciu podľa schválenej projektovej dokumentácie a môžem vás ubezpečiť, že som v tomto smere odborník. Problém s uzemnením HUS vznikol veľmi nepriaznivými podmienkami pre jej uzemnenie. Chcel som sa iba poradiť o inom možnom riešení tohto problému, ale vidím, že toto fórum je o niečom inom.
TO: Papáč> tak, pardon, potom bude chyba v projektu, když neřeší konkrétní situaci konkrétní stavby, nebo k čemu by nám pak byly projekty, kdyby je nebylo možné realizovat?
Takže by třeba šlo potřebné uzemění vybudovat až za tím betonem a k objektu přivést zemnící přívod (ať už jakoukoli cestou), Ale právě tohle by mělo být předmětem projektu, navrhnout správné řešení, dimenze, způsob uložení vedení.....
Tohle fórum se snaží být o hledání profesionálních řešení, adekvátně ke každé situaci, né o radách typu "Brouk Pytlík" . Jistě se nejedná o zakázku pro chudou stařenku, takže proč nenechat provést profesionálně projektovou dokumentaci ve vyčerpávajícím rozsahu?
HOP HOP HUS na pekáč :D
V STN 33 2000-4-41:2007 príloha N2 (normatívna) platí pre siete TN distribučného rozvodu nn, t.j. od zdroja (trafo) po odberné miesto, po prípojkovú skriňu objektu. Uzemnenie PEN v skrini RIS nemusí byť riešené, keď splňuje podmienky vzdialenosti podľa prílohy N2.3. Hlavná uzemňovacia svorka HUS sa zriaďuje vo vnútri objektu a musí mať pripojenie na uzemnenie. Základový zemnič je len doporučujúci, takže spôsob uzemnenia je na vás, resp. projektantovi. Vzdialenosť 20m je však veľká na to, aby sa takto vzdušne riešil prívod na zemnič. Však ten PE vodič bude mať pri takom riešení už aj funkciu bleskozvodu. Rezať a vrtať do betónu nie je v dnešnej dobe problém, stojí to však peniaze. Keď v projekte nie sú, tak žiadať naviac práce.