Potřebuji poradit s umístěním oceloplechového rozvaděče , obsahujícího 1 serv. zásuvku 230V, sp. zdroj. 24V , malé PLC Simatic a vazební relé, vše pro řízení malého označovacího zařízení.
Zařízení je osazeno na výrobní linku a z prostorových důvodů je navrženo umístění rozvaděče do výšky cca 2,5m.
Hlavní vypínač navržen na rozvaděči, odkud je tento rozvaděč napájen a ovládací panel je na stroji.
Lze takto zařízení provozovat?
Musí mít rozvaděč ještě další vypínač přímo na skříni?
Moc málo informací na přesnou odpověď.
1) jakým způsobem bede rozvaděč napájen ?
2) bude nedílnou součástí strojního zařízení ?
3) ten vypínač bude na tom novém rozvaděči ?
tak to se takhle nedá psát to se musí vidět.. ??
Hlavni vypinač v 2,5 metrech neni to trochu vysoko ( jestli tam neni jina možnost vypnuti )
Děkuji za reakce,
doplňující info: v rozvaděči je samozřejmně ještě jistič (230V/6A, B), napájení z hlavního rozvaděče linky 3x2,5 pevným přívodem, ne ze zásuvky. Právě z prostorových důvodů není rozvaděč pevnou součástí stroje ani linky a protože je vysoko, řeším možnost umístění hl. vypínače (bez funkce nouzového vypnutí) na rozvaděči, odkud je můj rozvaděč napájen.
Nouzové zastavení stroje je řešeno na stroji, stroj je k rozvaděči připojen kabeláží s konektory. Mám foto této instalace, mohu ho poslat.
Zkuste to foto.
Pokud jsem to dobře pochopil, (když tak mě Opravtze), tak to zařízení je napájeno z rozvaděče strojního zařízení. Tento rozvaděč má hlavní vypínač.
Pak již Nemusíte do toho Vašeho rozvaděče osazovat hlavní vypínač. ;)
Před rozvaděčem musí být dostatečný prostor a rozvaděč musí být přístupný pro servis. Takže když je rozvaděč umístěn v takové výšce, ze které nelze před ním z podlahy konat údržbu, musí být před ním plošina, která to umožní. Není možné, aby rozvaděč byl přístupný např. pouze ze žebříku.
Viděl jsem na vlastní oči umístěn rozvaděč na stropě - zády ke sropu - takže možné je koneckonců včechno. otázka je, které, s prominutím, prase to takto navrhlo a které to povolilo. Totéž s rozvaděčem umístěným ve výšce větší než obvyklé.
Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Výjimku tvoří pouze domovní rozvodnice do 25A.
TO: Bláha
Umístění přístrojů pro strojní zařízení řeší ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 11.2. Maximální výška pro umístění přístrojů je 2,0 m a pro hlavní vypínač 1,9 m (doporučuje se 1,7 m).
Dále je možné se odvolat na ČSN 33 2000-1, čl. 132.12.