Navrhuji elektroinstalaci v ústavu, kde se provádí pokusy na psech.
Každý z nich má svoji samostatnu kovovou klec (kotec).
Je nutné uvažovat s ochranou před krokovým napětím (v podlaze), nebo postačí důkladné pospojování všech neživých částí v dosahu psa?
Pes není hospodářské zvíře, udržuje se v čistotě - je v relativním suchu oproti hospodářským zvířatům.
Dříve byl prostor vytápěn podlahovým el. topením, zedníci ale kabely přerušili (dělal se v podlaze žlábek) a kabely tam ponechali a zabetonovali.
Podle mně není nutné uvažovat krokové napětí, zejména kvůli tomu suchu a také velikosti psa. Pes je malé zvíře (má krátký krok), a proto krokové napětí bude také malé. Klece bych pospojil a na obou koncích uzemnil.
krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit...
Quote from: Pavel Beran on 29.03.2008, 22:52
krokove napětí u 230V se snad ani neuvažuje nebo se pletu ? nenapada mě připad kde by to mohlo někomu ubližit...
ČSN 33 2000-7-705: ed. 2: Elektrická instalace nízkého napětí -Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
V článku 705.41 - Ochrana proti úrazu elektrickým proudem zhruba toto: 25VAC/60VDC. Pokud nelze dosáhnout, použije se bezpečné napětí. V poznámce jsou uvedené přibližné vzdálenosti kroku jednotlivých zvířat (např. kůň 160cm atd...).