Světlený okruh (v paneláku, tj. z velké části původní hliník), zapojený přes 6A jistič, před který je předřazen proudový chránič.
Při zapnutí více světel (např. ve všech 3 pokojích) dojde k tomu, že po určité době (>1hod) vybaví proudový chránič. Když pozhasínám a opět postupně rozsvěcím, opět dojde k okamžitému vybavení - po zapnutí posledního světla (nezáleží na pořadí, poslední může být v libovolném pokoji)
Když nechám určitou dobu (20 min) "odpočinout", opět lze zapnout všechno...
V čem může být problém?
Tipnul bych to na nedovolenou kombinaci ochran TN-C (dvojvodič) a proudového chrániče. Pokud je to tak, nelze v takové síti proudový chránič provozovat.
Za předpokladu, že je tam síť TN-C a za předpokladu, že je chránič v pořádku, by měl vybavit okamžitě.
Bylo by dobré, kdyby jste nám napsal, jaká síť je v bytě ( TN-C dva vodiče a nulování, TN-S tři vodiče a oddělený PE a N ).
Podle popisu průběhu závady bych tipoval na snížený izolační stav instalace nebo svítidla, a po ohřátí části instalace či svítidla se mění izolační stav na limitní hodnotu. Každopádně by bylo vhodné nechat izolační stavy přeměřit a instalaci zkontrolovat odborníkem.
V praxi jsem zažil také případ vypadávání chrániče tím, že měl napálené kontakty, na kterých byl přechodový odpor a po nějaké době došlo vždy k vybavení.
Quote from: Radek Červený on 02.04.2008, 17:55
Za předpokladu, že je tam síť TN-C a za předpokladu, že je chránič v pořádku, by měl vybavit okamžitě.
Chránič nemusí nutně vypnout okamžitě. PEN vodič bude zřejmě připojený také přes chránič.
Už jsem s tímto také setkal. Samozřejmě, že je to špatně a nesmí se to takto dělat, ale fungovat to může.
Potom záleží na tom, jaké je přirozené uzemnění svítidel tř. I. Pracovní proud se rozdělí, část poteče přes chránič, část přes to uzemnění - mimo chránič.
V tomto konkrétním případě to může být nějak takhle :
Řekněme například, že proud se bude dělit v poměru 25 : 1.
Jedna žárovka 60W odebírá proud přibližně 260 mA. Z toho by tedy 250 mA teklo přes chránič, 10 mA mimo chránič.
Typická hodnota vypínacího proudu chrániče 0,03A je 22 - 25 mA. Chránič tedy nevypadne, světlo svítí ...
Dvě žárovky už udělají 20 mA, chránič stále drží ...
Ovšem tři žárovky už udělají 30 mA a chránič vypadne ...
Hodnota toho přirozeného uzemnění nebude stále stejná, procházejícím proudem se může "otevřít cesta".
Nejlepším řešením by samozřejmě bylo předělat celou instalaci, tak aby byly všude tři vodiče (TN-S). Hliník patří do Humpolce :)
Nejméně bolestivé bude, zapojit staré TN-C okruhy mimo chránič.
Určitým řešením by také bylo nainstalovat všechny svítidla ve tř. II, bez ochranného vodiče.
Na každý pád, elektrikář, který to takto zapojil, by zasloužil (zliskat)
Hliníkový rozvod bude jistě dvoudrát, čili TN-C , tudíž je nesmysl, aby byl přes chránič, navíc lustry obvykle neznamenají příliš velký bezpečostní problém, alespoň v běžném bytě. Chránič byl zřejmě namontován při nějaké montáži nových spotřebičů, tudíž bych doporučil zapojit jej výhradně s novými třívodičovými obvody (TN-S) a původní rozvody nechat v původním stavu, nebo provést celkovou rekonstrukci, jak píše kolega Hasala. Použít lustry v dvojité izolaci by sice šlo, ale kdo na to bude v budoucnu při nákupu nějakého nového kusu myslet?
Okruh na světlech je TN-C, dva vodiče.
David
Quote from: Radek Červený on 02.04.2008, 17:55
Bylo by dobré, kdyby jste nám napsal, jaká síť je v bytě ( TN-C dva vodiče a nulování, TN-S tři vodiče a oddělený PE a N ).
.
Na tento okruh (TN-C) není možné předřadit proudový chránič. Aby použití proudového chrániče bylo možné, musí mít instalace samostatný pracovní a samostatný nulový vodič. Pokud potřebujete zásuvku na dvouvodičovém rozvodu přes chránič, tak se vyrábějí zásuvky s vestavěným chráničem.
Prpoboha kerej blb dal na síť TN-C proudový chránič ?? (ssur)
Quote from: Miroš Jan on 03.04.2008, 14:54
Prpoboha kerej blb dal na síť TN-C proudový chránič ?? (ssur)
To je lepší neřešit. Třeba Franta Podržto řekl, že slyšel, že chránič je dobrá věc, a Pepa Vokoun chtěl posichrovat rodinu a v rámci celodeního nedělního výletu do marketu ho zakoupil, aby ho Franta Podržto mohl namontovat. Bohužel ani ,,podavač,, v marketu ve výhledu bodu na prémie za vytvořený obrat ani Franta Podržto neřešili druh rozvodné sítě, snad je to nad rámec jejich znalostí. A tak mohl vzniknout tento příběh.
Rozhodně tímto nechci zesměšňovat tazatele, ani nějak prudit vůči jeho osobě, jen tak nějak popisuji běžnou praxi, která není ničím vyjímečná a která dává zcela zapravdu kolegovi Mirošovi.
Zrovna před půl hodinou jsem se vrátil z výjezdu. Volala paní, že v celém paneláku nejde elektrika. V jednom bytě Ukrajinci rekonstrujují jádro a při ,,
výměně vypínače zkratovali dráty,, a tím vyhodili hlavní jistič na patě domu. Bohužel o deonu na patě domu nevěděli a dodnes věří tomu, že zkratem drátů u vypínače vyhodí celý dům. Co chcete dodat? Pokud to takhle půjde dál, a bude se do elektriky opravdu cpát každej, co má v zadnici díru, tak to lepší nebude.
TO Červený.
Je to k pláči. (cryi)