Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Vladimír Pašek on 02.04.2008, 18:23

Title: Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
Post by: Vladimír Pašek on 02.04.2008, 18:23
Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran, výškou budovy nebo nějak podobně jak to bylo v ČSN 34 1390 nebo je to určeno pouze třídou LPS = 10,10,15,20m ?
Title: Re: Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
Post by: Jan Hájek on 02.04.2008, 19:55
Rozhodující je třída ochrany před bleskem LPL vztaženo k obvodu,ale u budov širších 40 m, by měl být realizován i vnitřní svod.