Rovnocená izolace je izolace testovaná na izolační pevnost. Ta by měla být odpovídají vůči provozovanému napětí. Pokud tedy hodláte vést vedení ke zvonku 12V společně v trubce s obvodem 230V, pak by izolace obou kabelů, zvláště pak těch 12Vm měly mít izolaci testovanou dle předpisů na provozní napětí 230V.
Quote from: Jiří Pastl on 03.07.2004, 13:45Snad jen informaci pro laika: zkušební napětí je zde 3750 V AC, musí se totiž počítat i s přepětími, která se v síti běžně vyskytují.
...Rovnocená izolace je izolace testovaná na izolační pevnost. Ta by měla být odpovídají vůči provozovanému napětí.... izolaci testovanou dle předpisů na provozní napětí 230V.