Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: kbulda on 04.04.2008, 21:25

Title: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA?
Post by: kbulda on 04.04.2008, 21:25
Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR ,
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel
Title: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA
Post by: Fuk Tomáš on 06.04.2008, 21:40
Quote from: kbulda on 04.04.2008, 21:25
Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR ,
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel

Nabízím vysvětlení:

FLA = Full Load Amps = jmenovitý odběr
SFA = Service Factor Amps = odběr při dovoleném přetížení (krátkodobém, opakovatelném)
SF = Service Factor = dovolené opakovatelné přetížení, viz např. http://www.engineeringtoolbox.com/service-factor-d_735.html
Title: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.04.2008, 21:54
1/4 HP to je snad koňská síla? Jestli je to tak, dalo by se přepočítat na W.
1 HP = cca 750W to by bylo přibližně 187,5 W. Tam je rozptyl proudu dle kostrukce motoru 2 nebo 4 polového od 1,5-2,5A při chodu. Záběrový bude zhruba přes 7A. Měřit , měřit  pokud to jde .  ;)
Title: Re: Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA?
Post by: kbulda on 07.04.2008, 20:37
Pánové, oběma vám děkuji za rozumy.

Karel