Jaký typ kabelu použít pro elektrokotel 24 kW?
Jen velmi obecně by šlo použít kabel CYKY 5Cx10, zaleží však na mnoha faktorech, zejména délce kabelu a způsobu uložení, tam se při konečném návrhu mohou parametry velmi změnit..Jde také o to, jak bude kotel spínán, některé vyžadují i přívod od termostatu, nebo impuls od HDO, je toho vícero, co je třeba vědět...Nejde jen tak nastřelit:"dáme tam kabel XY ABCD bla bla, to bude stačit..." Vždy je třeba, aby o tom rozhodnul odborník.
Nechte si vypracovat projekt, ať stavíte nový dům, nebo měníte jen způsob vytápění, je to nejlepší, stejně by jste ho měl potřebovat pro další úřední záležitosti - stavební povolení a kolaudace, povolení změny sazby a příkonu.
Děkuji za info,v této fázi šlo o vybudování tras do kotelny.
TO: Holemý
Určitě bude stačit kabel CYKY 5x6,0 mm2 a jištění B/3x20A.
Možná bude stačit i CYKY 5x4,0 mm2. :-\ To už ale musí rozhodnout projektant, který se seznámí se situací a určí i způsob uložení.
Nezapomeňte na ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2. (!)
Nejen elektrikáři mají své dny, ale i p. Beláň. Zřejmě asi přehlédl výkon kotle 24kW a spočítal to pro 12kW. Při jmenovitém proudu kotle 35A vychází jištění 3x40A a tomu bude odpovídat opravdu kabel CYKY 10mm2
Ale né, bude stačit 6mm. (dance) Ba né, dej tam radši 10mm (norm) No já nevím a mám dát 4 nebo 5 žil? Nevíte to někdo? :-[ Tosem z toho teda jelen ::)
Pááni elektrikáři nemohl byste mi tu někdo nakreslit ten projekt? Jé vy jste všici tak hóódní a ochotní ;). Na zítra mám odevzdat ještě jeden rozpočet na rozvaděč, nevymlasknul byste mi ho taky někdo? že bych jako ušetřil... tedy námahu a šel čučet na bednu :-*
Quote from: Ivan Polínek on 07.04.2008, 20:22
Nejen elektrikáři mají své dny, ale i k. Beláň. Zřejmě asi přehlédl výkon kotle 24kW a spočítal to pro 12kW. Při jmenovitém proudu kotle 35A vychází jištění 3x40A a tomu bude odpovídat opravdu kabel CYKY 10mm2
(doh) no comment :'(
(drinks) (wall) Pane Polínek, nás nenachytáte, apríl už byl ;D
Quote from: pištora on 08.04.2008, 08:19
(drinks) (wall) kolego Polínek, nás nenachytáte, apríl už byl ;D
To jste myslel vážně? Asi ne, ale apríl už opravdu byl před týdnem ??
Je dobré se podívat třeba na www stránky výrobce. Třeba Kopříva požaduje pro kotel
24 kW kabel CYKY 5X6+ ovládání a jištění 40A. Jinak nevím pánové, že když se zde někdo slušně zeptá, proč mu nedokážeme slušně odpovědět, bez toho, abychom se předváděli.
Pavle Tesaři, máte bod. Naprosto pravdivá reakce. -i
To Tesař: Nemyslim že je to předvádění. Jak si myslite, že se vyrobce dotví situaci na stavbě? Co je uvedeno u vyrobce je minimalní požadavek. Nebo mate pocit, že jsou všechny objekty stejné. Přece zaleží na vice faktorech, jako delka, uložení, souběh a pod. Neexistuje univerzalní odpověď, pokud chcete aby to bylo finančně unosne. I odpověď 5Cx16mm2 je teoreticky správná :-D
Asi se pustim do prace! (dabel) (plc) (zliskat) (box)
Jak to tu pozoruji už delší dobu,tak bez toho dohadování a hádání to protě není ono.. (dance)