Rád bych se zeptal jak je to s výrobou ( osazováním ) plastových
domovních rozvaděčů, je třeba mít schválený vzor, nebo není potřeba.
1) pokud je rozvadec pevne spojen se stavbou,
tak se posuzeje "dle stavebniho" naarizeni dle
Zak. c. 22/1997 Sb.
2) Je nutno pouzivat komponenty na ktere je vydani
prohlaseni o shode. Toto samotne nezarucuje, ze
vysledny produkt "musi" splnovat podminky
k vydani osvedceni.
3) Nekolik typickych sestav nechat posoudit autorizovane osobe,
ktere vyda prohlaseni o shode.
4) Na zaklade techto sestav realizovat vyrobu s duslednou vystupni
kontrolou.
Kusovou zkousku na takto provedeny rozvadec nahradi "Prohlaseni o
shode".
Rozvadec se stava rozvadečem az po te co jste do skrinky s timto
ucelem namontovali dily o rozvodu el.energie (typizovane - s doklady
povodu), oznacili jej vyrobnim stitkem ..... a hura na stavbu.
Na takto namontovany rozvadec se vztahuje u bytove vystavby zakon
22/1997 (update 71/2001 - tusim) a narizeni vlady 178/1997. Pred
uvedenim do provozu zarizeni podleha REVIZI .....
S timto vykladem nemohu souhlasit a nedoporucuji jej realizovat.
Neslucujte pojmy KUSOVA ZKOUSKA A PROHLASENI
O SHODE jde o zcela odlisne pojmy.
Postupuji takto:
Použijeme vhodný typ plastového rozvaděče s patřičnou dokumentaci od
výrobce( prohlášení o shodě...)
Doplnite jej elektroinstalačními jistícími a ovládacími prvky dle
výkresové
dokumentace pro stavbu. Prvky musí být typizované a vybaveny dokumentaci od
výrobce.
Sestavíme jej a provedeme měření dle doporučení uvedeném v "knižnici
ELEKTRO, svazek 18_ rozvaděče nn"
Na základě průvodní technické dokumentace výrobců jednotlivých
typizovaných
prvků vydá revizní technik firmy " Osvědčení o kusové zkoušce typově
zkoušeného rozvaděče"
Dokumentaci přiložíme k výchozí revizi elektroinstalace.