Post by: Hynek Bureš on 13.04.2008, 18:43
Dotaz či spíše anketa z praxe, jaký typ kabelu k propojení kotle a pokojového regulátoru je nejvhodnější z hlediska univerzálnosti, aby vyhovoval pro elektrické i plynové kotle (tj. na síťové i malé napětí), pro inteligentní kotle a regulátory (kde dochází k přenosu dat), atd. Jde o to obecně připravit univerzální kabel, který bude vyhovovat pro všechny tyto možnosti, tj. pokud možno pro 100% kombinací i s ohledem na povolený způsob uložení a aby se vešel do svorek. Kandidáti: JYTY, JQTQ, CYKY, CYKFY, CMSM, ... (+ "husí krk") ...dosud jako "univerzální" předepisuju JYTY 4x1, ale mám určité pochybnosti, zda ho lze používat i na síťové napětí při uložení pod omítkou.
Title: Re: Jaký kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Stanislav Bartel on 13.04.2008, 20:19
Doporučuji rozlišit datový přenos a analogový signál /kabel JQTQ/ a signál ON/OFF / kabel CYKY/ tak, aby v pokojovém termostatu nebyly příliš namáhány svorky, které jsou mimochodem většinou součástí tištěného spoje a na nějaký ohyb vodiče není dostatek místa. Hlava kabelu se provádí  už v husím krku / u CYKY/ a volné dráty zavést bez mechanického tahu do svorkovnice. Kabel  JQTQ na 220V použít lze. Pozor však na barvy vodičů. U kotle ve svorkovnici je už dostatek místa.
Viděl jsem už tahat vedení pro pokojový termostat i v jednom kabelu spolu s napájením kotle. To komentovat ovšem slušným způsobem ani nejde. Dokonce to bylo i v projektu.
Title: Re: Jaký kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Miroš Jan on 13.04.2008, 21:59
Kolego Bureši.

No tak já používám už leta kabel JQTQ 4 x 1mm2. Pohoda při zapojování, a i při pokládání. Vřele doporučuji.  ;)
Title: Re: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Hynek Bureš on 14.04.2008, 18:57
Prošel jsem několik katalogů - u kabelů JYTY a JQTQ se uvádí nikoliv průřez, ale průměr. Čili např. JQTQ 4Dx1 má průměr žíly 1mm, tzn. průřez cca. 0,785mm2.

Tabulka 52J v ČSN 33 2000-5-52 uvádí minimální průřezy pro pevnou instalaci silových vodičů 1,5mm2 Cu, signalizačních a ovládacích obvodů 0,5mm2 Cu. Tedy rozlišuje jen účel, nikoliv napětí ani proud. A jelikož obvod termostatu je ovládací, mělo by být vše OK.
Title: Re: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Jarmil Pinc on 02.06.2008, 08:47
Mohu se zeptat, proč používáte 4-vodič, když jsou potřeba k sepnutí relátka jen 2 vodiče?
Title: Re: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Otakar Dosbaba on 02.06.2008, 09:37
Zpravidla pro rezervu. Někdy je tak možné např. připojit ještě termostat z druhé strany zdi a nebo např. vyvést kontrolku činnosti oběhového čerpadla. Zrovna tak se může vyskytnout termostat, který je možné napájet síťovým napětím a hned je potřeba další drát. Též pro tyto účely používám JYTY 4Dx1. Napětím a průřezem vyhovuje, je možné jej klást přímo pod omítku (speciálně jsem se na to ptal cca před 2 roky výrobce), do svorek na PCB se opravdu snáze a bezpečněji připojuje.
Title: Re: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Jarmil Pinc on 17.06.2008, 07:31
Bohužel v místních prodejnách s instalačním materiálem JQTQ, ani JYTY nevedou. Jaký by šel "z nouze" ještě použít kabel?
Title: Re: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Post by: Milan Karvánek on 17.06.2008, 08:27
CYKY