Plánuji rekonstrukci střechy a tím i změnu krytiny na plechovou.
Dosavadní hromosvod má provedení se dvěmi tyčemi na hřebeni a je veden jedním směrem dolů k zemnící desce.
Jaké má být tedy správné provedení pro celoplechovou střechu?
Údajně tohle stávající provedení nelze akceptovat.
Poradí mi někdo přesné provedení tak aby vyhovovalo ČSN?
Jednosvodový hromosvod je pro budovu nepřípustný, nechte si zpracovat nový projekt hromosvodu.
Klíčové bude dobré pospojení jednotlivých plechů a doplnění svodů. Také zemnič bych nahradil okružním a provedl propojení s vnitřním vyrovnáním potenciálu.
Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena. U nových krytin potažených plastem mám o spolehlivosti takové spojitosti pochyby. I když se provede sólo jímací soustava nad takovou krytinou, tak nevím jak se vyjádřit ke svedení případné indukce z této krytiny pod jímacím zařízením, případně k možnému přeskoku z ní na další části pod střechou. Nevím jestli bodové připojení nějakých svorek na okraji, nebo vrutem při přeplátování, lze prohlásit za vyhovující vodivost po ploše. Tady by asi měl své říci výrobce.
Jako ideální varianta v tomto případě by se nabízela ocelová vazba pod takovouto krytinou, která by posloužila svojí prostorovou hustotou a průřezem železa jako druhá " bezpečnostní " jímací soustava spojená s hromosvodem.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 14.04.2008, 12:45
Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena.
Čím ? :-\
Plechy jsou navzájem přeplátovány dostatečnou plochou a utaženy ke krovu velkým počtem šroubů, takže si myslím že je možno takové provedení považovat za vodivé. Zvláště pro napětí blesku. Samozřejmě postupem koroze tato vlastnost může zmizet.
Klempíř provádí u FeZn plechů dvojitý falc to je vedle sebe 5 přehnutých plechů natlučených do placky a výška cca 20mm. To je pěkná plocha.
U AL šablon tam je situace postatně horší už při montáži nemusí být vodivosti po celé ploše dosaženo.
Proto je lepší na plechovou střechu umístit dodatečnou jímací soustavu a díky ní (např. při použití kovových podpěr) dosáhneme zároveň pospojení plechů.
Nejsem teda přes hromosvody ale bude dostatečný hromosvod pokud tedy pujde po hřebeni + 2 jímací tyče a dva svody (na každem konci jeden?).
Záleží podle které normy a na rozměrech objektu, to jak je nakreslené vypada tak nějak O.k.(pokud se kedná o ,,normální,, RD ) Ale chce to vědět více informací.
Jedná se běžný RD o rozměrech 15x10m , plocha nové střechy bude asi 220m2. A ještě jakou tedy zvolit výšku jímacích tyčí a průměr vedení. 8mm nebo 10mm ? Děkuji za radu
Ono bude nejlepší, pokud se podíváte na www.kniska.eu (http://www.kniska.eu) kde je zdarma nažení třeba i prográmek pro výpočet výšky jímacích tyčí.
Ale doporučuji si nechat zpracovat projekt.