Z rozvodné skříně umístěné na chatě mi vede kabel 4x4mm2 Cu v délce cca 1m.
K tomuto kabelu chci připojit nový dálkový kabel 4x25mm2 Al.
Tyto dva kabely potřebuji propojit.
Uvažuji o skříňce 190x140x70 např. typu Gewiss osazené stoupačkovou svorkovnicí, ve které bych propojení provedl.
Hlavním důvodem tohoto neobvyklého propojení je fakt, že nechci rozbíjet fasádu chaty.
Je toto propojení z hlediska platných norem možné?
Není, v současné době je povolen minimální průřez vodiče PEN 10qmm Cu nebo 16qmm Al. Přívod by musel být zhotoven z 5x4qmm Cu nebo 4x10qmm Cu. Proč tato situace vznikla? Napojujete starý rozvod na nový přívod?
4x4mm2 není správně, neprojdete revizí (pokud nějaká bude).
Je-li správně odjištěn kabel 4mm2 Cu, bude i správně jištěn 25mm2 Al, takže no problem. Skříň bych umístil tak, aby byla přístupná a moc na ní nepršelo. Samozřejmě (pokud bude venku) dostatečné krytí skříně, kabely utěsnit ve vhodných vývodkách.