Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Kdo hledá, najde (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema/view) (beach)
No, AlFe asi nebude ideál.
Ještě jsem našel materiál (http://tzb2.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tz2/prednasky/125tz2-14.pdf?TZB=0371160eafe999e67ea649e9775a7f8c), kde Alfe popisují.
Sice neplatná, ale pro poučení :
ČSN 02 4210
" Hliníkové laná a hliníkové laná s oceľovou dušou pre elektrické vedenia "
Tato lana mají duši z ocelových drátů (nosná část) a na ní dráty hliníkové (elektrovodná část) . V různých poměrech Fe ku Al. Mimo jiné to je i využití skinefektu.
V Googlu fůra odkazů.
Raději bych to nedělal, tedy pokud už to lano nemáte. Obecně provést skrytý svod z lana ( tzn.spousta slabých drátů s velkou plochou) z materiálů, které nemají rády moc vlhkost a nejsou zrovna netečné, by nebylo zřejmě řešení na delší dobu.
Podívejte se do ČSN EN 50164, na materiál na svody, hromosvod by měl obsahovat pouze materiál dle této řady norem.
www.kniska.eu (http://www.kniska.eu) - kapitola 10
Já bych nedělal ani ten skrytý svod.
Plný materiál a příchytky na fasádě a je to (jednicka)
Praxe z nás dělá mistry ;)
Až vám tam uhodí, budete se skrytým svodem velmi nešťastný.
Souhlasím s kolegou Radkem Červeným, po úderu blesku nemusí ten skrytý svod být vůbec skrytý. Čím dál od vnitřku budovy je svod, tím menší je nebezpečí pro obyvatele i věci uvnitř.
Já bych měl strach z dynamického účinku procházejícího proudu.Podle mně se to lano při zásahu urve.