Aktuálně mám pod pozemkem 100m polní cesty, nový sloup od El.závodů, a dle projetku si mohu vybrat zda půjdu těch 100m na pozemek kabelem AYKY 4Jx25 a nebo CYKY 4Jx16. Prosím o názor, popřípadě pro a proti ....
Rozdíl je hlavně v ceně. AYKY 4Jx25mm2 je za 61,-kč/m a CYKY 4Jx16mm2 je za 136,-kč/m.
Osobně bych doporučoval AYKY.
Ještě doplním. Oba kabely mají stejnou izolaci, tudíž stejnou odolnost vůči prostředí. Materiál žíly v tomto průřezu nehraje téměř žádnou roli.
To Horsky:
Můžete napsat důvod proč AYKY ? Kromě ceny ? Máte vněm větší důvěru ?
Quote from: Pavelka Květoslav on 21.04.2008, 22:25
To Horsky:
Můžete napsat důvod proč AYKY ? Kromě ceny ? Máte vněm větší důvěru ?
Obecne zname nectnosti hliniku jako je mala mechanicka odolnost, "teceni" ve svorkach nebo lamani vodicu se v prurezech nad 20 mm
2 prakticky neprojevuji. Takze nevim proc cpat do zeme kabel za 140 korun/metr kdyz mi naprosto stejnou sluzbu udela kabel za 60 korun/metr. Leda ze by byla zajimava marze na materialu. pak je vejvar ze 14 tisic podstatne zajimavejsi nez z 6 tisicovek.
Quote from: Martin Novák on 21.04.2008, 22:33
Obecne zname nectnosti hliniku jako je mala mechanicka odolnost, "teceni" ve svorkach nebo lamani vodicu se v prurezech nad 20 mm2 prakticky neprojevuji. Takze nevim proc cpat do zeme kabel za 140 korun/metr kdyz mi naprosto stejnou sluzbu udela kabel za 60 korun/metr. Leda ze by byla zajimava marze na materialu. pak je vejvar ze 14 tisic podstatne zajimavejsi nez z 6 tisicovek.
K tomu není co dodat. Kolega Novák odpověděl zcela jasně za mě. (jednicka)
Souhlasím s kolegou Horským.
Při takovém průřezu a pokud bude uložení provedeno tak jak má (norm), nevidím důvod proč by s kabelem AYKY měl být jakýkoliv problém.
Děkuji všem za názor,
P.S. jak má být správně uzložen? ověřím to následně v doporučení projektanta
Děkuji