Norma říká "NĚKOLIK"
Doplním - musí být stejného typu, se stejným počtem pólů a stejným jmenovitým proudem.
Otázka zněla na jeden vývod,nikoliv obvod.Pokud by tedy existovala pro 3f/400V dvojzásuvka,dala by se na tento vývod připojit.Jinak zatím na jeden vývod jedna zásuvka.
Nevíte nebo nemáte někdo tušení proč norma u počtu 3 fázových zásuvek na jeden obvod stanovila šalamounsky počet "Několik" a neupřesnila konkrétní počet jak je to u zásuvek 230V?
To Kosina:
Není problém na vývod osadit krabici a z té připojit dvě nebo více zásuvek.
Ale tazateli šlo zřejmě o určení počtu, ne o konkrétní řešení.
Moje odpověď se ale týká určení počtu na jeho otázku ve smyslu na jeden vývod-tedy pokud to takto myslel.Pokud použijete krabici,zase z ní máte vývody a na každý z nich lze připojit zase pouze jednu zásuvku a tedy doplním co již uvedeno,do počtu "několik" na jeden okruh a tyto zásuvky musí být konstrukčně řešeny na stejný jmenovitý proud.O nutnosti stejného typu nejsem tak zcela přesvědčen.Pokud by jste do již instalovaného okruhu 3f zásuvek potřeboval doplnit nebo vyměnit zásuvku jejíž typ již není dostupný,musel by jste dle tohoto vyměnit všechny zásuvky.
To Kosina:
V tomto případě bude jednodušší vyměnit vidlici připojovaného spotřebiče. Nebo použít nějakou redukci.
Tazatel měl na mysli určite obvod. Neznám 3F zásuvku v provedení něco jako naše 1F dvojzásuvky. Každá 3F zásuvka je 1 vývod. Takže ptát se na počet zásuvek na vývod je nesmysl.
Proč není stanoven počet? Protože instalace s větším počtem 3F zásuvek je záležitostí vyloženě průmyslových instalací a ne bytových instalací. V průmyslovém rozvodu platí jiné předpisy a zařízení musí být pravidelně udržované a kontrolované. V domácnostech se dá logicky uplatnit podle ČSN 33 2130 max. počet 10 zásuvek, i když je to stanoveno jen pro 1F zásuvky. Osobně si vysvětluji termín "několik" v čl. 2.3.8. více jak 1 zásuvku, ale méně jak 10zásuvek 3F. Stejně je to pouze teorie, protože jsem v domácnosti a podobných instalací neviděl více jak 5 3F zásuvek.
To:Jaroslav Hasala
V odpovědi nevidím souvislost k vámi níže uvedenému,že zásuvky musí být také mimo jiné,stejného typu v jednom zásuvkovém okruhu.Tímto by jste přeci tento vámi uvedený požadavek a o kterém jsem zapochyboval,nesplnil.
To: Štefan BELÁŇ
Škoda,že dotaz je již skoro 3 roky starý a jeho autor již zřejmě na tento včetně tohoto serveru zapomněl a tak se nedovíme co měl skutečně na mysli.Jinak tvrzení,že by byl nesmysl aby se někdo ptal na počet zásuvek na jednom vývodu,nebude tak jisté.Nebudu asi sám kdo někdy viděl na jednom vývodu více navzájem propojených 3f zásuvek,v jednom případě 3ks kdy z poslední byla ještě zapojena zásuvka 230V.Ptají se zde přeci i laici,kteří nemají znalosti norem a pokud tazatele něco obdobného zaujalo k vlastní realizaci,tak chce vědět více a netuší že by to byl třeba nesmysl ani čemu to odporuje.
Jediným kriteriem pro 3F zásuvky na společném obvodu je stejný jmenovitý proud a napětí. Další odjištění pro vývody k zásuvkám s nižším jmenovitým proudem (například kombinace zásuvky 5p. 32A/400V a 16/230V odjištěnou poj.) je nový obvod.
To: Kosina
Příspěvek má datum 7/2004 a i to je staré.
Vůbec mne nenapadlo, že by se někdo ptal na prodlužováky jak uvádíte. Předpokládal jsem jako většina, že je diskuse o pevném rozvodu. Technicky si nedovedu představit vývod s více jak jednou zásuvkou.
To Beláň: Si děláte legraci? Já projektuji běžně více 3f zásuvek samozřejmě o stejném jmenovitém proudu na jednom vývodu.
To: Štefan BELÁŇ
Příspěvek je asi ještě ze "Staré elektriky"
Autor: Liška 13.9.2002 a zřejmě byl z této 6.07.2004 10:42 přenesen do tehdy "Nové elektriky".
Jinak jsem neuvedl žádné prodlužováky,skutečně jsem viděl v pevné instalaci na zdi takto zapojené.
Pro vaši technickou představu uvedu,přívod gumovou vývodkou do 3f zásuvky,z té samé odvod do druhé,z této do třetí a z této na zásuvku 230V :-)
Když je třeba více druhů zásuvek, je ideální zásuvková skříň. O ty mohou viset na jednom vývodu.
Chtěl jsem napsat: I ty mohou viset na jednom vývodu, i když jsou třeba 2 nebo 3.
Asi by to chtělo osvětu v názvosloví "obvod" a "vývod".
To Kosina:
Můj příspěvek byl reakcí na : "Pokud by jste do již instalovaného okruhu 3f zásuvek potřeboval doplnit nebo vyměnit zásuvku jejíž typ již není dostupný,musel by jste dle tohoto vyměnit všechny zásuvky."
Moje odpověď: "V tomto případě bude jednodušší vyměnit vidlici připojovaného spotřebiče. Nebo použít nějakou redukci."
To Beláň: Asi jsem vás špatně pochopil. Vy myslíte slovem vývod něco jiného než já. Já měl na mysli samozřejmě jeden samostatně jištěný obvod. A při důkladném přečtení debaty vidím, že jste odpověděl již dříve správně - že několik :-) a máte pravdu, že několik je více než 1 a méně než 10. Já osobně dávám max. 3. (tak nás to někde učili, mám to zafixované). Slovem vývod já osobně automaticky myslím jedním jistícím prvkem jištěný vývod z rozvaděče - tak to myslel i tazatel. Nevím, jestli vývod je odborný termín a zda je v ČSN definován. Vy myslíte slovem vývod jeden kablík ukončený na nějáké hypotetické 3-fázové dvoj nebo trojzásuvce. A tady nastalo to nedorozumnění :-) Tak sorry, někdy nečtu vše.
To:Jaroslav Hasala
Právě pro toto vámi uvedené jsem se ptal,zda výměnou vidlice k jinému typu zásuvky kterou jste instaloval do stávajícího jednoho obvodu vyřešíte vámi uvedený požadavek,že 3f zásuvky v jednom obvodu musí také být jednoho typu jak jste uvedl 8.06.2005 00:24