Pokud bude jen jedna elektrárna a k ní napojeni odběratelé, dá se relativně dobře předpokládat (při velkém množství odběratelů), že zátěž jednotlivých fází bude relativně souměrná (.... pokud všichni nebudou odebírat proud jen z jedné fáze - neboli nebudou mít jenofázový přivod všichni na třeba L1)...
Ale co když takováto situace nastane? (přetrhne se např. L2 z elektrárny (a nezkratuje přitom ostatní)) - bude to elektrárně nějak hodně vadit?
Pokud budu doma spotřebovávat proud jen z jedné fáze, tak mi to pravděpodobně stačit hlavní jistič ale síť to určitě neolivní.
O elektráreň sa nemusíte obávať. Nie je sama. Energetická sústava je prepojená v celej Európe. A aj keby bola sama, nesymetria na zdroji nebude až tak vysoká. V nn sieťach je pomerne častá nesymetria a naozaj spôsobuje občas problémy, Dá sa namerať prúdová nesymetria aj viac ako 100%. Distribučné trafo túto nesymetriu do určitej miery potláča takže vo vn sieťach je výrazne nižšia a v sieťach vvn býva prúdová nesymetria max. do 10% a výnimočne do 15%. Napäťová nesymetria tu je cca 0,6%.