Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: ALCR on 27.04.2008, 20:48

Title: Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů?
Post by: ALCR on 27.04.2008, 20:48
Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů a která norma/předpis to nařizuje? Tato údržba a dotahováni hliníkových vodičů je doporučená, nebo se provádět musí?
Title: Re: Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů?
Post by: František Bernard on 28.04.2008, 09:46
Mnoho informací na vaši otázku se dočtete v již neplatné "ČSN 37 0606 mechanické spojování hliníkových vodičů" z roku 1959. Žádná údržba Al  vodičů viz panelové byty z dávné doby. Norma doporučovala šroubové spoje dotáhnout po cca čtyřech týdnech po uvdení vedení do provozu. U plochých vodičů norma doporučovala šrouby dotáhnout po 6 týdnech od uvedení do provozu a pak se měli dotahovat asi po6 měsících. Ačkoliv jsem celý život pracoval hlavně při montáži transformoven, toto se nikdy neprovádělo. Četnost dotahování závisí také od zatěžování jednotlivých obvodů.
Title: Re: Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů?
Post by: MilanKnop on 28.04.2008, 11:34
Podle řádu preventivní údržby bývalé STE se provádělo dotažení proudových spojů nn i vn 1x za 3 roky, u vedení nn 1xza 4 roky.