Lze propojit pristroje (chranice, jistice, stykace, aj.) v rozvadeci licnou (lankem)?
Pokud dodrzim prurez, barvu a konce budou zakonceny lisovacimi koncovkami, tak po strance funkcnosti (v tomto pripade) je proudu jedno, jestli tece lankem nebo dratem.
Upravuje to nejaka norma, ci predpis.
Propojeni lankem chci zvolit proto, ze v budoucnu v pripade vymeny pristroje bude jednodussi manipulace.
Hrebinky jsou pekna vec, pokud ale pasuji roztece.
Navic stejne musi byt pristroj vybaven horni zapadkou, krerou lze na din liste taky odemknout, aby sel vyklopit a nemusel se nadzvedavat.
Coz je jen nekolik vyrobku viz. treba OEZ Letohrad.
Jinak se musi hreben stejne cely sundat.
Pokud dodržíte stejný průřez a na konce nalisujete dutinky, nic nebrání v tom, abyste licnu v rozvaděčích používal.I některří výrobci rozvaděčů drátují některé části rozvaděčů licnou, hlavně při větších průřezech, právě pro lepší manipulaci.
Přesně tak, žádný problém. Jen doporučuji to "neodfláknout" a v případě 2 vodičů použít lisovací koncovku určenou pro 2 vodiče. Pod napětím se pak lépe manipuluje a není třeba "honit" druhý neposedný vodič po rozvaděči.
Diky. To jsem potreboval vedet. V rozvadecich pro prumyslovou automatizaci to tak bezne praktikuji. Vybaveni co se tyce dutinek a klesti mam v tomto smeru dobre. Zde se prave pracuje i s velkymi prikony (i nad 3x160A) a tak se to resi licnou. Nebyl jsem si jist, jestli pro domovni a bytove rozvadece neplati v tomto ohledu nejake jine normy.
To: Jambor
Jenom si dejte pozor na připojovací podmínky, kdybyste někdy drátoval elektroměrový rozvaděč. Např. v podmínkách ČEZ Distribuce se uvádí, že je nutné použít vodiče z plných jader. ;)