Měl bych dotaz ohledně pospojení solárního kolektoru s stávajícím bleskosvodem na hřebenu střechy viz obrázek (http://www.volny.cz/mir.smid/strecha.jpg) Při přečtení několika diskuzí nevím jestli zvolit pospojení s bleskosvodem (směr k kolektoru je dolů ) nebo raději zvolit pomocný jímač. Kolektor je spojen měděnými trubkami s boilerem pod střechou který je pospojen měděným vodičem o průřezu 6 mm2 do rozvodnice na svorku PE.
Je třeba sestrojit oddálený pomocný jímač, který bude navržen tak, aby jeho ochranný úhel přikryl celý kolektor. Pozor! Stejně tak je potřeba přikrýt i vyústění vyvložkování komínu.
Máte hezoučkej příklad.
Tady opravdu stačí dodat jímač na hřeben a případně ještě jeden někam mezi tašky na střechu. Kolektor na hromosvod nepřipojujte, pouze ho připojte na HEP. Dostatečnou vzdálenost si pro jistotu ověřte prográmkem, který je zdarma na stažení zde :
http://www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software)
Chtělo by to vidět střechu z větší dálky.
Obdobný případ můžete vidět v kapitole 8 KníŠky, která je zdarma na stažení zde : http://www.kniska.eu/kniska (http://www.kniska.eu/kniska)