Měnil jsem zásuvku a koukám, že je to řešený tak, že je tato zásuvka průchozí, tedy když tam není přítomná, tak nefunguje další.
Problém je v tom, že nová zásuvka je jinak uspořádaná z hlediska kontaktů a je tam hliníkový rozvod, který vede přesně skoro na milimetr z betonové podlahy, takže na nějaké přihýbání není prostor.
Proto jsem si musel pomoci propojkou z měděného drátu mezi jednou svorkou kolíku a druhou svorkou nuláku, aby mi šla další zásuvka.
Je to alespoň trochu solidně zapojený? :)
Dejte sem fotku
Fotka je zde:
http://fotoalba.centrum.cz/~$9960736~d3bc6e056bc95f6df33e94c1334044f5/original.php?pid=12346327&psize=2
zapojeno to je správně. Akorát k té Cu propojce. Vodič pod sroubek je lepší strkat ve směru utahování, nebo udělat očko, takhle při dotahování vypadává.
Toto je správný odkaz pro foto: http://fotoalba.centrum.cz/original.php?pid=12346327&psize=1
tak toto má od spravneho zapojenia velmi daleko kto tomu aspon trochu rozumí to nemože napisať !!!
Quote from: milanzeman on 06.05.2008, 10:56
tak toto má od spravneho zapojenia velmi daleko kto tomu aspon trochu rozumí to nemože napisať !!!
A mohl byste nás co tomu nerozumí poučit, v čem je ta ukrutná chyba a navrhnout správné zapojení? Není to sice profi, ale výraznou chybu tam nevidím.
Špatně je to kolík.
Quote from: Josef Pentoda on 06.05.2008, 12:17
Špatně je to kolík.
Nevím co na obrázku vidíte vy, já zásuvku TN-C. Pravá zdířka slouží jako přívod a propoj na kolík. Z kolíku je dále vyveden vodič do následující zásuvky.
Ano, správně by měl přívod přijít na kolík a bez přerušení na zdířku. Jak to ovšem chcete řešit, máte-li k dispozici příliš krátký vodič. Uvedené řešení není ideální, ale také není vysloveně špatně.
spravne zapojenie je také že odchod ZŽ vodičov je z kolika v tomto pripade ak pride k odpaleniu prepoja, v tomto pripade zhotoveneho medenym vodičom , nebude chranena nasledujuca zasuvka ani ďalšie proti nebezpečnemu dotykovemu napätiu nakolko faza tam bude ale PEN nie.
Ona ta nula může vypadnout kdykoli po cestě smyčkování předešlých zásuvek. Myslím, že Cu propojka je lepší než Al. Nebo měl prostřihnout přepážku a zapojit to pouze takto? Už jsem to viděl stokrát... Jenom si odmyslete tu Cu propojku
Děkuji za všechny reakce. Myslím, že závěr z toho ja takovej, že to není zcela ideální, ale v podstatě v pořádku. Opravdu je to řešení, které jsem zvolil s ohledem na známé vlastnosti hliníkových vodičů. Pravděpodobnost, že se poruší tato měďená propojka je řádově nižší, než že se něco stane s hliníkem, budu li ho tam nějak extrémně přihýbat. Finálně to vyřeším novým rozvodem, až budu rekonstruovat tuto místnost, nechám natáhnout elektriku třídrátem v mědi.