Jak mám udělat přizemnění PR?
Mám PR v rodinném domě a k němu mi vedou 4 vodiče L1,L2,L3,PEN....
V PR rozdělím PEN na N a PE to ještě chápu, ale kam zapojím ten vodič z PE svorkovnice na přizemnění?
Vodič z/Ž povedu ze svorkovnice PE zpět do RE,ale kam ho zapojím?
A v pondělí asi dostanu pětku,zase jsem nedával pozor ve škole.. :-X
Pod hlavní rozvaděč v objektu se většinou umísťuje ekvipotenciální svorkovnice (http://www.nepodporovano.cz/images/elektro/eps_2.jpg) (http://www.nepodporovano.cz/photogalery/eps2.jpg)(může být třeba i ve sklepě a pod.) do které je přiveden přívod ze zemniče (např. FeZn pásek, FeZn, drát, Cu drát, atd.) u novostaveb má být zemnič základový, u rekonstrukcí starých budov bez zemniče se musí zhotovit strojený např. ze zemnících tyčí. Z ekvipotenciální svorkovnice jde vodič kombinace barev zelená/žlutá PE do podružného rozvaděče na svorkovnici PEN.
Přizemňuje se vodič PEN, nebo PE v rozvaděčích které jsou vzdáleny více jak 100m od předchozího uzemnění, nebo se přizemňuje místo rozdělení PEN na PE a N, vámi uváděný případ.
Odpor zemniče do 15Ω respektive do 10Ω pokud je zemnič společný i pro ochranu před bleskem s ohledem na ČSN 62305.
Názorný obrázek se svorkovnicí EPS.
(http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_2/images/domek.jpg)
Bylo by to na dlouhou diskusi jak to má být s tou anténou. V každém případě na obrázku funguje jako jímač hromosvodu, možná bude nejvyšším bodem na objektu a pěkně svede část bleskového proudu přes připojenou elektroniku do "země" přes síťový napájecí přívod.
Jestli mi chcete tvrdit, že ve spotřební elektronice je napájení galvanicky odděleno, dovolil bych si nesouhlasit.
V létě to budou dva roky, co jsem opravoval TV přijímač. Dostal zásah právě přes anténu, byl v zásuvce, vypnutý síťovým vypínačem. Došlo k přeskoku ve vypínači a k destrukci RC členu, který výrobci zapojují právě mezi přívod sítě a "oddělenou" část přístroje. Po výměně vypínače, RC členu a propájení přerušeného (odpařeného) plošného spoje přístroj fungoval.
Majitel měl štěstí, už jsem zažil horší výsledky,především u přístrojů "vypnutých" jen do režimu StandBy
To Jiří Schwarz ten obrázek není ideální, ale nic lepšího na čem bych ukázal funkci EPS jsem na netu nenašel, obrázek to je firmy Dehn, dotazy a kritiku tudíž směřujte tam :)
Ale mezi anténou a TV je na tom obrázku na koaxu vřazena přepěťovka.
Jinak jestli někdo máte lepší obrázek který by tazateli/studentovy osvětlil propojení zemniče s EPS, rozvaděči atd. tak sem sním.
:)Díky za obrázek a to nevadí jak je to tam namalovaný v praxi to vždycky vypadá jinak.Hlavní je,že to elektrikáři chápaj a dělaj jak to má být zkutečně.
::)Tak a ekvipotenciální svorkovnice mi pomohla.Ještě zmáknout zkoušky a vyučák je doma.. (zle)
Úspěch je 70% píle a 30% štěstí :).
Já mohu přát jen to štěstí u zkoušek na dobré otázky (jednicka).