Čeká mě převzetí elektrointalace v novém bytě, kde je osvětlení kuchyňské linky připojeno na zásuvkový okruh (jistič). Jsem laik a moc se mi to nezdá - je to v pořádku?
Jde o způsob, jakým je to připojeno, ale nebál bych se toho. Troufnu si říct, že je to v pořádku.
Ještě jedna připomínka : podle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být jako ochranný prvek použit chránič se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA.
Quote from: František Bernard on 06.05.2008, 08:09
Ještě jedna připomínka : podle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být jako ochranný prvek použit chránič se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA.
ehm, co má společného " ČSN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropní vytápění. s kuchyňskou linkou?
No zásuvkový okruh je určitě na 16A a výpinač na svítidle bych typnul na In 6A - nebude tady něco v nepořádku ?
Quote from: Zdeněk Lipa on 06.05.2008, 11:12
No zásuvkový okruh je určitě na 16A a výpinač na svítidle bych typnul na In 6A - nebude tady něco v nepořádku ?
Ano, zásuvkový obvod je jištěn 16A, světelný 10A. Osvětlení v lince jsou 2 zářivková svítidla s kolébkovým spínačem...
Quote from: Aleš Dobrovolný on 06.05.2008, 08:19
ehm, co má společného " ČSN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropní vytápění. s kuchyňskou linkou?
Kolega Bernard se určitě přehmátl v diskusním příspěvku, že?
Co se týká vypínače u zář. svítidla, není třeba řešit! Copak má zář. svítidlo takový odběr, že by přesáhlo oněch 6A? To snad ne?!