Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Jaromir Prudil on 05.05.2008, 23:05

Title: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Jaromir Prudil on 05.05.2008, 23:05
Čeká mě převzetí elektrointalace v novém bytě, kde je osvětlení kuchyňské linky připojeno na zásuvkový okruh (jistič). Jsem laik a moc se mi to nezdá - je to v pořádku?
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Pavel Horský on 06.05.2008, 07:13
Jde o způsob, jakým je to připojeno, ale nebál bych se toho. Troufnu si říct, že je to v pořádku.
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: František Bernard on 06.05.2008, 08:09
Ještě jedna připomínka : podle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být jako ochranný prvek použit chránič se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA.
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Aleš Dobrovolný on 06.05.2008, 08:19
Quote from: František Bernard on 06.05.2008, 08:09
Ještě jedna připomínka : podle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být jako ochranný prvek použit chránič se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 mA.


ehm, co má společného " ČSN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropní vytápění. s kuchyňskou linkou?
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Zdeněk Lipa on 06.05.2008, 11:12
No zásuvkový okruh je určitě na 16A a výpinač na svítidle bych typnul na In 6A  - nebude tady něco v nepořádku  ?
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Jaromir Prudil on 06.05.2008, 11:23
Quote from: Zdeněk Lipa on 06.05.2008, 11:12
No zásuvkový okruh je určitě na 16A a výpinač na svítidle bych typnul na In 6A  - nebude tady něco v nepořádku  ?

Ano, zásuvkový obvod je jištěn 16A, světelný 10A. Osvětlení v lince jsou 2 zářivková svítidla s kolébkovým spínačem...
Title: Re: Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
Post by: Pavel Horský on 06.05.2008, 14:40
Quote from: Aleš Dobrovolný on 06.05.2008, 08:19
ehm, co má společného " ČSN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropní vytápění. s kuchyňskou linkou?


Kolega Bernard se určitě přehmátl v diskusním příspěvku, že?

Co se týká vypínače u zář. svítidla, není třeba řešit! Copak má zář. svítidlo takový odběr, že by přesáhlo oněch 6A? To snad ne?!