Na stroji je z rozvaděče od frekvenčního měniče připojen motor - samostatnými vodiči v plastové chráničce na pohyblivou část stroje ..... je to správně ?
Domnívám se , že frekvenční měnič - motor má být připojen stíněným kabelem.
Kolego Drdo.
Je a není.
To jak má být propojen FM a motor, většinou uvádí ve své dokumentaci, výrobce FM. Zažil jsem případ, kdy to výrobce FM neuváděl, ale jedna s podmínek byla, že musel být na vstupu do FM, i na výstupu z FM filtr. Takže bych asi začal návodem výrobce toho FM. ;)
Apropo co to je za typ toho FM, a kdo je výrobcem ?
Použití stíněného kabelu spadá do kategorie EMC. Výrobce musí v návodu popsat, jak dosáhnout shody s požadavky na EMC, tedy i jak nebo jestli vůbec tento kabel stínit (a jakým způsobem provést připojení stínění). Je možné, že při použití předepsaného filtru stínění vyžadováno není.
Výrobce měniče i motoru je Siemens , dle doporučení výrobce se má připojit motor z měniče stíněným kabelem , právě s ohledem na EMC.
A co říkáte tomu zapojení samostatnými slaněnými vodiči v plastové chráničce ?
U micromasterů stíněný kabel / slaněné vodiče né/. A stínění připojit nikoliv na společné stínění v rozvaděči, ale zatáhnou ho až k frekvenčnímu měniči.
Stejně tak ovládací obvody.
No pokud budou ty samostatné slaněné vodiče v odpovýdající izolaci, proč ne.
Jinak samostané slaněné vodiče pokud používám, tak jedině na napětí 500V, a chráničku na vyžší mechanické namáhání.
Jinač tak jak to popisujete, neodpovýdá zapojení EMC >:(
Což je špatně. Leda že by výrobce strojního zařízení doložil certifikát na EMC, dle norem a předpisů. Pak je to na něm. o:-)
Zapojení Siemens - Micromaster 420