Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: IVIK on 06.05.2008, 21:36

Title: Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
Post by: IVIK on 06.05.2008, 21:36
Vím, že se to nedělá, ale je někde v ČSN přímo zakázáno použití vodičů(kabelů) s lanovým jádrem pod omítkou nebo v lištách v domovní elektroinstalaci.

Vím, že klasicky je CYKY, ale koupili jme dům a světla jsou propojena vodičem můstkovým, není plné jádro, ale lanové pod omítkou. Proto se chci zeptat jestli je to někde zakázáno, viz. výše - nikde jsem to nenašel - uvádí se pouze přůřez např. 2,5 mm, ale druh jádra nikoliv.
Title: Re: Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
Post by: Štefan Beláň on 06.05.2008, 22:08
TO: IVIK

Pravděpodobně máte pod omítkou vodič CYR (CYM). Jedna strana vodiče by měly být označená zeleným pruhem. Tento druh vodiče byl určený pro uložení do omítky, ale již se nevyrábí.  (no)

Zda je možné ukládat vodiče přímo do omítky určuje výrobce. Stačí si přečíst katalogový list. Slaněné vodiče nejsou běžně určeny pro ukládání do omítky.
Title: Re: Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.05.2008, 22:42
Tak aby to nebyl náhodou  YH 2x1,5, ten jsem taky zažil v rákosovém stropě.  (zle)
Title: Re: Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
Post by: Radko Mrva on 07.05.2008, 08:13
Dosud platná ČSN 34 0350 §3541:
"Šňůrová vedení se používají na dočasný rozvod ..."
(+ metodické pokyny pro normalizaci MPN 1/2006).