Zapajam 17 rozvadzacov ktore su napajane z CANALISu kablom CYSY 3x6mm sposobom ze L a N su zapojene na hlavny poistkovy vypinac a PE som pripojil na hlavnu zbernicu uzemnenia. Po ukonceni prac a preberani RT (norm) mi bolo povedane ze vodic PE ma ist najskor na svorku ktora bude oznacena PE a musi byt vedla privodu L+N hlavneho vypinaca a odtial ma ist na hlavnu uzemnovaciu svorku rozvadzaca. Je to nejaka nova norma? Nezvysi sa tym odpor uzemnenia ked PE musi ist navyse cez jednu svorku?
Dotaz není moc jasný. PE vodič musí jít v rozvaděči nejprve na PE přípojnici nebo svorku a potom z přípojnice samostatný vodič na hmotu rozvaděče. Ale to tak je od furt.