Mozna stupidni otazka, ale rad bych vysvetleni, co nastane v zatizenem trifazovem obvodu, na kterem jsou zapojeny spotrebice, pri preruseni nulovaciho vodice na privodu do rozvadece?
Pokud dojde k přerušení vodiče N v momentě, kdy jsou naprosto rovnoměrně zatíženy všechny fázové vodiče (je to velice málo pravděpodobné ale možné), tak se nic neděje, nic se nepozná a vše funguje jako by byl vodič N připojený. Vytvoří se automaticky střed uzlu s nulovým napětím proti zemi a napětí všech fází je proti tomuto středu je 230V. (dance)
V momentě, kdy dojde k různému zatížení (odporů - impedance) fázových vodičů, změní se úbytky napětí na fázových vodičích a v nejméně zatíženém fázovém vodiči nastane přepětí, které za výjimečné situace může být až napětí sdružené, tj. 400V. :o
Všechny spotřebiče na 230V s malým výkonem, připojené na tuto fázi, se pravděpodobně poškodí. :'(