Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Pavel Tesarek? on 06.07.2004, 19:22

Title: Počet zásuvek
Post by: Pavel Tesarek? on 06.07.2004, 19:22
Je možno považovat z hlediska ČSN deset dvouzásuvek na okruh- dvě zásuvky ( např, Tango) vedle sebe v jednom rámečku za dvouzásuvku a je možná instalace deseti těchto dvouzásuvek na okruh ?
Title: Re: Počet zásuvek
Post by: Slávek Spring on 06.07.2004, 19:22
Na jeden zásuvkový okruh je možno připojit 10 zásuvkových vývodů,přičemž dvojzásuvka je považována za jeden vývod.
Title: Re: Počet zásuvek
Post by: Jaroslav Jonáš on 06.07.2004, 19:22
Dvě zásuvky (TANGO) v dvojitém rámečku není dvojzásuvka, jsou to dva zásuvkové vývody.