Hlavní jistič ma vypínací schopnost 10 kA mohou se za ním používat jističe se schopností 6 kA nebo jen 10 kA.
To záleží na tom,
a/ jaký je počáteční rázový zkratový proud Ik" v daném místě sítě (je do 10 kA nebo do 6 kA?)
b/ jak daný první jistič omezí velikost tohoto zkratového proudu, což je nutno hledat v dokumnetaci výrobce; obecně jej ale vůbec neomezí (pokud by místo prvního jističe byly pojistky, tak je to jiná, tyto mají omezovací schopnost na rozdíl od jističů), takže pokud je v daném místě sítě Ik">6 kA, je nutno použít oba jističe s vypínací schopností 10 kA
Bez alespoň hrubého výpočtu zkratových poměrů v daném místě instalace se toho moc nedozvíte.
A jak je to se starýmy jističi IJV IJM, ITV atd. Mají vyp. schopnost 1,5 kA
Quote from: Budoucí elektrikář on 20.05.2008, 13:01
A jak je to se starýmy jističi IJV IJM, ITV atd. Mají vyp. schopnost 1,5 kA
Nejenom, že mají nižší zkratovou odolnost (prakticky žádnou), vzhledem k jejich stáří už i těžko definovatelnou charakteristiku. V každém případě by měl být předřazen prvek s vhodnou zkratovou odolností - nožové nebo válcové pojistky.