Dnes jsme na pracovišti zaznamenali u několika zařízení (fax, monitor, tiskárna) výrazné 50Hz bzučení. Je slyšitelné na několik metrů, do dnešního dne byly naprosto tiché. Jinak jsou ale plně funkční. Jedná se o poškození přepětím? Věděl by někdo, co přesně se jim stalo (transformátor?) a jestli tato závada může časem zničit zařízení úplně?
V první řadě bych rychle zkontroloval napětí v zásuvkách ze kterých jsou ty spotřebiče zapojeny, pak by se vidělo.
To jsme samozřejmě udělali, napětí je v pořádku.
Ještě zhruba v tu samou dobu vyhořel jeden zdroj v PC (ve vedlejší místnosti, ale na stejném okruhu) - jenže to jsme přikládali jeho stáří
Málo informací. Teoreticky se taková věc může dít, pokud jsou spotřebiče napájeny z UPS (tomu by odpovídalo vyhoření zdroje, který mohl vybavit jistič na běžném napájení) s nesinusovým průběhem. Ale že by UPS vydrželo tak dlouho ...
ne, žádná UPS tu není
vyhoření zdroje ani nevyrazilo jistič, pouze to tu začalo smrdět a tak jsme hledali, hledali až našli
podle mě se skutečně něco stalo transformátorům, jen nevím co a nakolik to ovlivňuje životnost těchto zařízení
Příjde mi to jako ztráta N vodiče. Při měření se to hned nepozná, protože se vytvoří přes zapojené spotřebiče. Měl jsem kdysi podobný problém s upadlím PEN na sloupě Rz. Sama se mi zapínala mikrovlnka poskakovala lednice a přišel jsem o všechny úsporné žárovky. Jinak se to projevovalo náhodně . Až při důkladnějším měření jsem to našel.