Mezi obývákem a koupelnou mám 10cm tl. zeď z Ytongu.
V koupleně jsou uloženy ve zdi kabely CYKY 3Cx2,5 a CYKY 3Cx1,5 (3ks) pro zásuvku pračky a pro elektrický ohřívač a pro světla.
Na druhou stranu stěny (tedy do obýváku) chci instalovat krbobou vložku. Zeď mezi koupelnou (kde procházejí kabely) a krbovou vložkou bude odizolována.
Nebude mít krb vliv na kabely...?
popř. krabici nebo zásuvku.
Firma, která bude krb instalovat tvrdí, že bude vše v počádku, že zeď bude maximálně vlažná.
Mohu se prosím zeptat na váš názor?
Pokud bude zeď dobře odizolovaná, jak píšete, neměl by to být problém.Každopádně bych si izolaci ohlídal, aby to firma tzv.neošulila. Maximální provozní teplta kabelů CYKY je krátkodobě 70 stupňů, ale to ta zeď snad mít opravdu nebude :)
S tou teplotou to je asi trochu jinak.
Každý kabel má určenu maximální teplotu a pokud dojde k zatížení kabelu na jmenovitý proud (plus 40%, viz charakteristika jističe), dojde k ohřevu kabelu. Podle uložení kabelu se tento nějak ochlazuje a podle vzniklého tepla a způsobu uložení (ochlazování) nám vyjde o kolik stupňů se kabel ohřeje provozem při zatížení.
Při zkratu je proud kabelem výrazně vyšší, dojde ke krátkému ale výraznějšímu ohřevu kabelu.
A teď je tu problém s tím, že se jako výchozí teplota kabelu zpravidla pro zjednudušení počítá 20 stupňů Celsia pro uložení v zemi a 30 stupňů Celsia pro uložení ve vzduchu.
A pokud by se teplota prostředí (v tomto případě zeď) pohybovala výše, muselo by se přepočítat předpokládané oteplení kabelu při plném zatížení a při zkratu.
A aby to nebylo tak jednoduché, při souběhu více kabelů se musí počítat s tím, že mohou být zatížené všechny a mohou se "ohřívat navzájem".
A opět jsme tam, kde už jsme byli X-krát: tohle by měl v první řadě nějak "spočítat" a navrhnout projektant. Já věřím, že to bude vyhovovat, ale tím neříkám abyste to tak udělal, protože já tomu "věřím i když jsem to neviděl".
SICHR tvrdí, že jistič B16 a CYKY 3x2,5 v omítce bez souběhu vyhoví do okolní teploty (tedy teplé omítky) do 55 st. Celsia.
Navíc po celé délce a ne jen cca 1m napříč komínem, jednalo li by se o křížení.