Mám v ruce projekt pro menší průmyslovou kuchyni (vývařovna). V hlavním rozvaděči je hlavní vypínač a pak následuje proudový chránič 30mA (63A), který chrání všechny obvody. Jelikož jsou přes něj zapojeny spotřebiče jako varna (7kW), kotel (7kW), přímotopy (cca 7kW), trouba 4kW, tak se mi to nezdá jako šťastné řešení. Navíc všechny spotřebiče pro vaření nejsou nové tzn. že unikající proudy nebudou malé. V samotné kuchyni je vše IP 44 a výše (AD 4). Můj názor by byl proudový chránič vyměnit za 300mA.
Vznesl jsem návrh i projektantovi, ale zajímá mě i názor - vás kolegů.
TO: Mužík
Už jsem se s podobným řešením setkal v praxi. Dodavatel by projektant, revizák a montážník v jedné osobě - no prostě hrůůůza. (doh)
Pochopitelně, že dochází k výpadkům centrálního chrániče 30 mA. (zle)
Výměna centrálního chrániče 30 mA za 300 nebo 500 mA je naprosto v pořádku a správné řešení. Háček je v tom, že je nutné všechny vývody dodatečně chránit proudovými chrániči 30 mA (například po skupinách - nejlépe každý obvod samostatně), a to většinou není technicky možné z důvodu nedostatečného prostoru ve stávajícím rozváděči. :'(
P.S.: Není to náhodou v Pardubicích nebo jeho okolí? ::)
Na pevně připojené spotřebiče v průmyslové kuchyni- konvektomat, trouba...., bych asi chrániče 30mA nedával. Zásuvky je určitě nutno chránit proudovým chráničem 30mA a nejlépe samostatně. (norm)
TO: Tesař
To je právě řešení, které se mi zdá jako nejvhodnější. Nechat hlavní 300mA, a pro zásuvkové obvody vložit chránič 30mA.
TO: Beláň
Jedná se o rekerařní středisko Vranov n./D. - tzv. skautský tábor.
Je to asi týden, co jsem měl tu čest na vlastní oči podobnou kuchyň v restauraci vidět. (zle)
Jeden centrální nchránič Idn = 30 mA na všechno. Rozvaděč 125 modulů, jistič před elektroměrem 63A. :'(
Firma která se na tomto díle podepsala, by zasloužila n.... do pařátů. >:(
Lze, ale při každém problému vám chránič vybaví a celé zařízení se stává nespolehlivé. A pokud někde vznikne skrytá závada a nebudete hned vědět kde, tak chránič vypadává stále a veškerá technologie stojí. Zásadně tohle nedělám.
Řekl bych, že stále platí ČSN 33 2000-3(1995) čl. 314, .... ,,Každé zařízení instalace musí mít obvody členěné do více částí s cílem:
- zabránit nebezpečí a na nejmenší možnou míru omezit potíže v případě poruchy; - ..."
Na to pak navazuje čl. 314.2: ,,Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení, která je třeba ovládat odděleně tak, aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu." Jinak je to stále více běžná praxe - hlavní chránič.