Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Pavel Štecha on 26.05.2008, 08:00

Title: Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
Post by: Pavel Štecha on 26.05.2008, 08:00
Může být uloženo vedení kabelů CYKY do podlahy (pod beton) v pískovém zásypu v mechanické chráničce LPE-1 320N nebo LPE-2 125N?

Vedení půjde v podlaze ke zdi tam už bude uloženo pouze pod omítkou.
Elektrikář tvrdí, že je to nejrychlejší a skoro bez sekání. Pokud by bylo vedení v první podlaze (na betonu) křížílo by se pravděpodobně s topením.
Může být vedení takto uloženo v chráničce LPE-1 (do 320N).
Title: Re: Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
Post by: František Leopold on 26.05.2008, 18:33
váš elektrikář má pravdu, takto se realizuje vedení ve většině novostaveb, je to rychlejší a je s tím méně práce. Akorát je důležité, aby přechody přes dveře a jiné stavební otvory,(tam, kde se jezdí kolečkama, nebo se stěhuje nějaký náklad a hrozí mechanické poškození kabelů) byly nejenom v trubkách, ale aby byly co nejdříve zahrobečkovány.
Title: Re: Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
Post by: Milan Karvánek on 26.05.2008, 22:11
Jistě, kabelové vedení se klade zcela běžně do podlah, většinou do betonové mazaniny již nejméně 40 roků zpátky.
Title: Re: Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
Post by: Radek Kroutil on 27.05.2008, 07:40
A taky bez chrániček. Rovnou kabely na holou podlahu kolem stěn, vyvázat a zahrobečkovat