Nevím jak zapojit jistič jestli se zapojuje přívod směrem ze zhora dolů nebo naopak nebo jestli to je jedno?a také nevím kdýž chci zapojit proudový chránič tak sde dává před jistič nebo za a nebo je to jedno?děkuji mnohokráte za radu Ondrej
Z Vašeho dotazu lze vyčíst, že jste asi laik. Takže jestli máte rád svou nemovitost, či své nejbližší, svěřte toto zapojení raději nějakému elektrikáři.
Je to otřelé,ale pravidlo je- SHORA DOLŮ a Z LEVA DOPRAVA .Tzn. fáze nahoru,pokud to podmínky umožňují.
Ten jistič AŽ ZA CHRÁNIČ ;)
Pokud mluvíte o intalačních jističích do bytové rozvodnice, je jedno, jestli je připojíte nahoře nebo dole. Propojovací lišta dole a vývody horem se používá dost často.
Totéž platí pro proudový chránič. Můžete jej zapojit před jistič - pak těch jističů může být za pr. chráničem i víc. Jenom dejte pozor, aby chráničem procházely všechny vodiče stejným směrem. Pokud zapojíte fázi zhora a střední vodič ("modrý nulák") zdola, bude vám padat.
Poslední dobrá rada zdarma: pozvěte si elektrikáře. Věřte, chodím po amatérských kutilech (ach, jak jsou obdivováni ženami) na revize a je to pro mě dost utrpení.
Chránič - v jednom patře máme:
- Chránič 3x40A a za ním jednotlivé jističe, zatímco v druhém patře je asi obvyklejší zapojení:
- Hl. jistič 3x32A a za ním jednotlivé jističe, včetně 1x16A jističe pro koupelnu.
Pořadí záleží na asi na tom, co si představujete, jak se "to" má chovat ;)
Směr zapojení jističů jsem také viděl oběma směry (jak hl. jistič dole, tak nahoře - jednotlivé jističe pak používají stejný směr) (je otázka, jestli by bylo vhodné použít oba směry v jednom rozvaděči - např. pokud by byly přívodní kabely (závuvek a světel) z boku mezi dvěma lištami jističů, tak by mohlo být lákavé mít přívod do horní řady jističů "se shora" a do spodní "od spodu", ale asi by to nebylo minimálně příliš estetické.
Na druhou stranu co dělat v případě, že mám hlavní jistič a jednotlivé jističe na jedné DIN liště - v případě, že spojím vše dohromady hřebenem, tak hned používám oba směry v jedné řadě.)
Quote from: Robert Vozka on 30.05.2008, 14:37
Na druhou stranu co dělat v případě, že mám hlavní jistič a jednotlivé jističe na jedné DIN liště - v případě, že spojím vše dohromady hřebenem, tak hned používám oba směry v jedné řadě.)
Žádný problém. ;)
Jen doplním kolegy: některé starší jističe měly přívod jen z jedné strany, buď zeshora nebo zespoda, bylo to však na nich vyznačeno šipkami, takže nebýval problém. Nynější jističe - alespoň ty, co stojí za námahu vůbec někam montovat - je možno zapojit libovolně.
Trošku lepší odbornosti předešlým, snad i kutilům..
Pro přívodní svorku platí zásady, které ctí i výrobci a jejich výrobky mají své typové listy, svorky jsou rovněž značeny podle předpisu. Záměnou přívodu za výstup se mouhou měnit parametry výrobku a to i značně.
Elektrické zařízení musí být provedeno řemeslně jak požadují předpisy a rozhodně je v rozvodném zařízení potřeba při montáži tuto okolnost ctít.
Takže nelze mluvit tak, že je to jedno, protože to tak není.
to kolega Molák:
je vhodné řídit se doporučením výrobce toho kterého typu jističe a pokud vím, tak většina jich dnes u svých výrobků připouští zapojení oběma směry, poněkud jiná situace je u proudových chráničů a chráničojističů.
Kolegové mají samozřejmě pravdu,je třeba se řídit pokyny výrobce.
Quote from: Jaroslav Molák on 31.05.2008, 19:03
Pro přívodní svorku platí zásady, které ctí i výrobci a jejich výrobky mají své typové listy, svorky jsou rovněž značeny podle předpisu. Záměnou přívodu za výstup se mouhou měnit parametry výrobku a to i značně.
Elektrické zařízení musí být provedeno řemeslně jak požadují předpisy a rozhodně je v rozvodném zařízení potřeba při montáži tuto okolnost ctít.
Takže nelze mluvit tak, že je to jedno, protože to tak není.
TO : Molák
Vyjádřil jste to docela trefně, ale současná situace je jiná, obvzlášť když se do našeho řemesla, pouští elektrozedníci a jiní kutilové. To je potom (zle)
Původní dotaz se rozrostl v diskusi na téma konstrukce rozvaděčů. Měli bychom zde oddělit problém jističů jako takových a řemeslné provedení, přehlednost, úhlednost a obecná pravidla při konstrukci rozvaděčů a bytových rozvodnic.