V normě ČSN 33 2420 (Divadla a kulturní objekty) je předepsaná doba svícení NO nejméně 3 hodiny.
Divadla jsou však zařazena podle počtu sedadel do kategorii K1 až K4.
Platí doba svícení 3 hodiny pro všechny kategorie K1 až K4? :-\
2.2.7.1. Svítidla nouzového zdroje musí svítit po celou dobu provozu divadla.
Názvosloví / část /
2. Hlavní osvětlení - osvětlení hlediště a společenských prostorů v době příchodu obecenstva, o přestávkách, při odchodu obecenstva, popř. po celou dobu přítomnosti obecenstva.
3. Pomocná osvětlení - část hlavního osvětlení se zvláštním zapojením, ovládaná přímo z hlediště a z kabiny osvětlovače (světelné režie). Slouží k náhlému osvětlení hlediště, např. při nehodě.
4. Scénické osvětlení - osvětlení vlastního jeviště při představení.
5. Pracovní osvětlení - osvětlení nezbytné na jevišti, na pracovních lávkách a v propadlech při práci v době zkoušek, představení, o přestávkách nebo při jiné pracovní činnosti.
6. Nouzové osvětlení - osvětlení únikových cest a důležitých manipulačních míst při přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné soustavy (sítě). V provozu je po celou dobu, kdy je obecenstvo v hledišti, a to bez ohledu na provoz ostatních, osvětlení. Zdrojem je obvykle akumulátorová baterie.
7. Přídavné osvětlení - osvětlení, které zesiluje nouzové osvětlení v případě poruchy hlavního zdroje.
Podle místních podmínek by se asi dalo stanovit požadavek i na delší čas svícení s ohledem na potřebný čas evakuace.
TO: Rozmahel
Je hezké, že zde citujete názvosloví na které jsem se neptal. ??
Pochopitelně normu vlastním a znám všechna ustanovení.
Zajímá mne pouze doba svícení NO z náhradního zdroje (BAT) při výpadku sítě. ;)
Viz ČSN 33 2420 čl. 2.3.1 b). (norm)
Ano, ten článek jsem měl taky mysli. Nouzové svítidlo může svítit v normálním provozu, ale nemusí to být z baterie, po ztrátě napětí musí být přepojeno na baterii.
Jiný časový údaj v normě není uveden.
Kina a divadla mají předepsanou doba svícení bez rozdílu 3 hodiny
V objektech kategorie K1 a K2 a kinech skupiny KT1 musí být instalovány dva nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené. U divadel musí být jeden z nich při svícení elektricky oddělen od sítě. V objektech kin, kde se počítá se 2 a více představeními za sebou, musí být kapacita baterií zvýšena o 50 %.)
Také jsem nikde dosud neobjevil žádnou výjimku v tomto ohledu. Ani ND ESČ 33.01.03 a nebo příbuzná ČSN 33 2410 pro kina jiný čas, než 3h neuvádí. Pravda, v nějakém pidisálečku ve stejné úrovni s okolním terénem a minimem okolních prostor je to možná diskutabilní, ale prostě vnitřní shromaždiště jakýchkoliv návštěvníků = všude 3h.
Tak všem díky. (poklona)
Tušil jsem, :'(
je to trochu mimo mou praxi, a předpokládal jsem úlevy pro kategorii K4 (do 100 sedadel).
Prováděl jsem v malém divadle roční zkoušku NO podle ČSN EN 50172, čl. 7.2.4. V projektové dokumentaci byla uvedena svítidla 3h, ale ve skutečnosti jsou osazena všechna svítidla (43 ks) pouze na dobu svícení 1 hodina - smůla. :-[
A víte že jsem si myslel, že se ptáte právě z tohoto důvodu? :) Je až s podivem, co nových instalací v divadlech a podobných provozech je takto ošizeno. V projektu je to správně, v reálu tak, jak uvádíte, revize bez závad (snad jen vyjímečně to reviduje někdo ze zkušenostmi z tohoto odvětví), investor spokojen. Což o to, v malém objektu je snad téměř zanedbatelná pravděpodobnost újmy, plynoucí z nedodržení požadavku, ale co ve větších budovách?
Tandem tvořený nenažranou zlodějskou montážní firmou a líným nezodpovědným zástupcem (zpravidla státního) investora, kterého nezajímá nic, kromě nepřetáhnutí rozpočtu a vyvlíknutí se z řešení jakéhokoliv problému, je opravdu morem pro státní kasu a aktivní projektanty, jež mají své řemeslo rádi.
Bohužel máte svatou pravdu. Protože dělám na stavbě dozor investora, musím jen potvrdit to co říkáte. Jenže takový poctivý dozor na stavbě je jen potížista. Dnes nejsou na státních institucích investiční oddělení a co chcete po úedníkovi, který se musí vyznat v džungli vyhlášek. Státní zakázka je jen o papírech, vítězí firma s nejnižší nabídkou bez ohledu na to, jestli umí akorát zašroubovat žárovku a nainstaluje vám nějaký laciný dovoz nebo repasi. Kontrolují se prohlášení o shodě, platnost ŽL a podobné podružnosti, jestli stavíte jadernou elektrárnu nebo pár stožárů VO před parčíkem je papírů a vyjádření stejné množství. Navýšit státní zakázku byť jen o pár tisíc je takové papírové martyrium, že to nikdo nechce dělat.