Nevím jakou máte smlouvu o dílo, většinou se to po dohodě upravuje. Avšak pokud jste si vzpomněla, když vám zásuvky už zapojují, bude zřejmě pozdě.
Prakticky se stává pravidlem, že pokud se při návrhu ptám budoucích majitelů na počty zásuvek, tak vždy se mi dostane odpověď, že nepotřebují vlastně žádné. I když jich přidám vzhledem k minimálním počtům ještě více, stejně jsou pak zásuvky osazeny rozbočkami. Nejlepší by bylo neposlouchat investorovy bláboly, bohužel investor sedí na penězích....
Proč stále elektrikáři hovoří o rozbočkách jako špatném zařízení? Ono není u nás schváleno? Nebo to má jiný důvod?
Nejde o to, kolik typů rozboček je u nás schváleno či neschváleno. Spíše ta averze vyplývá z toho, že se nejedná ani o součást pevného rozvodu, ani o pohyblivý přívod spotřebiče, ani o prodlužovací přívod. Má konečnou hmotnost a rozměry, takže vlastně tvoří páku v zásuvce. Vyvracení napříč může způsobit i fakt, že v rozdvojce je zapojená jen jedna šňůra...nebo další rozbočka se vsazenou další...a ono to narůstá a s tím i počet slabých míst rozvodu. Prostě zkušenosti učí elektrikáře použít rozbočky jen tehdy, je-li to skutečně nevyhnutelné. Takže je sice přímo nezatracujeme jako špatné, ale současně je příliš nevítáme v roli dobrého řešení.
Je to sice již starší dotaz-třeba je již hotovo.Pokud se jedná o domluvu mezi Vámi a investorem,tak z jeho pohledu v obavě o nějaké více náklady,nelze.Šlo by se možná dohodnout o novém projektu a rozpočtu el.instalace Vašeho bytu na Vaše další náklady.Toto je i při odečtu částky z rozpočtu nákladů dle původního projektu dosti drahá záležitost.Druhé řešení je dohoda s provádějící firmou elektro,která vám požadované úpravy provede a případný rozdíl od dohodnuté ceny s investorem,vyúčtuje s Vámi.