Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Martin Kula 2 on 03.06.2008, 08:42

Title: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Martin Kula 2 on 03.06.2008, 08:42
Mám 3f asynch. motor 1,1kW v zapojení do hvězdy, který pohání čerpadlo u zahradní vodárny. Do nedávna spolehlivě fungoval, před časem jsem ho trošičku očistil a znova natřel, ale potom fungoval spolehlivě dál, až nedávno začal vyhazovat proudový chránič 300mA a to tím způsobem, že se rozběhne, deset sekund jede a pak teprve zapůsobí fíčko, nevíte v čem by mohl být problém? Proměřil jsem fáze proti kostře obyčeným multimetrem a odpor byl ve všech případech nekonečno.
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 03.06.2008, 09:14
Multimetr je vám k ničemu, izolační stav se měří napětím 500V. Tento měřák mají revizáci, ale běžně i normální elektrikáři (ptejte se na "megr").
Možné příčiny:
1) Nejpravděpodobnější - snížený izolační stav motoru nebo přívodního kabelu.. Nechat proměřit, vyměnit nebo nechat převinout/opravit.
2) FI je po smrti - nechat změřit revizním technikem. Sám nezjistíte nic.
Mimochodem, opravdu je FI 300mA? Nemáte tam spíše 30mA?
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Václav 3 on 03.06.2008, 09:15
Multimetrem nezměříte izolační stav, tam je na ohmmetru měřící napětí max. 3V. Motor rozeberte a zkontrolujte, zda v něm není vlhkost - kondenzát. Jinak je třeba změřit izolační stav přístrojem, kde měřící napětí je alespoň 500V.
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Michael Holaň on 03.06.2008, 10:16
Předně se mi nezdá zapojení do hvězdy, na 3x380V není důvod ke hvězdě, nemáte to zapojeno jednofázově přes kondenzátor? Dále nemáte tam podávací čerpadlo? Ty to totiž dělají dost často, hlavně u vodáren Nautila to dělají kapacitní svody k podávacímu čerpadlu. To vyřeší selektivní fíčko. Aby vám vyhazoval chránič 300 mA tak to je průser. Pokud jste se nespletl a máte 30mA  místo 300mA, tak 300 mA svod změříte obyčejnou žárovkou . Když odpojíte vše od sítě, na ochrannou svorku nebo vodič  přívodního kabelu připojíte nulu a žárovkovou zkoušečkou si budete postupně  testovat žíly  do série s obvodem a se  spotřebičem   Pokud tam máte svod, tak vám žárovka bude svítit. 40W žárovka má proud 0,174A a to bude signál toho, kde je svod.
Pokud vám to dělá fíčko 30mA, na to žárovka moc hrubá, to se už musí hledat, jak popisují kolegové.
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Zdeněk 2752 on 03.06.2008, 20:03
Co je divného u 3fáz. motoru 1,1 kW na zapojení do hvězdy? Nespletl jste si to s trojúhelníkem?
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Václav 3 on 03.06.2008, 21:22
hvězda nebo trojúhelník -  to je třeba řešit podle štítku na motoru, je však téměř jisté, že motor 1,1 kWh bude navinut hvězda 380(400)V, trojúhelník 220(230)V
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Štefan Beláň on 03.06.2008, 22:15
TO: Kula 2

Pokud začne reagovat chránič 300mA, musí to být již závažný problém. (!)

Jestliže je za chráničem připojené pouze čerpadlo, tak je pravděpodobně spálené a to byste poznal i při měření multimetrem.  (doh)

Proto se ptám. Co všechno je napojené za chráničem? ::)

P.S.: Zkontrolujte izolační stav, nebo i odpor multimetrem, vedení za chráničem až k motoru.
Title: Re: Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
Post by: Miroslav Revús on 06.06.2008, 22:00
Nie je za chráničom zapojený spotrebič alebo relé ktoré je na 230V, čiže na 1 fázu proti zemi? Po jeho zapnutí by mohol vybaviť chránič.