Pri rekonštrukcií inštalácie v byte som použil prúdový chránič HESS RXL 25A/30mA na 3 zásuvkové obvody v kuchyni a 1 v kúpelni,každý istený 16A ističom. Zbytok starej inštalácie (2 zásuvkové a 1 svetelný obvod) idú mimo chrániča.Hlavný istič (na chodbe) je 25A. Čítal som, že takto zapojený chránič by mohol byť preťažený, pretože hlavný istič vypína až pri prúde 28,
resp.32A. Nepodarilo sa mi nájsť na internete parametre chrániča HESS,
pýtam sa preto na názor a skúsenosti odborníkov ako riešiť tento problém. Ďakujem.
Jistič má nějakou vypínací charakteristiku, z ní se dá vyčíst jak rychle reaguje na přetížení.
Jistič 25A většiny výrobců při přetížení o 40% vypne někde mezi 0,5 až 1 hodinou, tedy až 1 hodinu může téci obvodem kolem 35A.
Jsou výrobci chráničů, kteří se tváří jak je to v pořádku, ale např. OEZ tvrdí, že tam, kde hrozí takovéto přetěžování, by se měl použít jistič o stupeň nižší než je maximální proud chráníče.
Hmm, ale v katalogu OEZ nic takového není, viz příbal.
Výrobci chráničů vesměs vyrábí i jističe. Nevěřím, že by třeba pro 25A vyvinul a používal rozdílný kontaktní a zhášecí systém pro tyto dva rozdílné přístroje. Když kontakty jističe snesou přetížení, proč by ne i chrániče ?
Samozřejmě je lepší, když ampéráž chrániče bude větší, ale bavme se akademicky, zda je to nevyhnutelně nutné.
To bychom mohli také meditovat zda je v pořádku řazení třeba: jistič LPN 63A a vypínač ASN 63A
váš proud. chránič je vyroben dle EN 61008 a musí odolávat přetížení do min. 1,45 In . Přetížení chrániče nenastane je-li předřazený In jističe roven nebo menší In chrániče. V případě např. by jistič před elektroměrem měl In 32A a chránič pouze 25A by dlouhodobé přetížení mohlo nastat z důvodů součtu proudů jednotlivých vývodů za chráničem.
Quote from: Petr Doležal on 05.06.2008, 09:46
Hmm, ale v katalogu OEZ nic takového není, viz příbal.
Ano, ale to co píše k. Schwarz je pravda.
Ve svých poznámkách ze seminářů mám toto :
QuotePlatí pro chrániče F+G :
dle zpravodaje OEZ č.9/2001 je vhodné používat chrániče s In o jeden stupeň vyšším, než je In předřazeného jištění
Toto neplatí pro chrániče OFI, při předjištění jističi LSN nebo LST, kde může být In OFI = In LSN (LST) .
Viz katalog Moeller str. 95- zkusím připojit
podívejte se na stránky Bonegy, HESS je výrobcem jejich chráničů, tudíž to je totožný výrobek
http://www.hess-trading.cz/
tady je odkaz na výrobce