Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
Nebo to může být na jeden společný obvod?
A jestli je mohu připojit na obvod v kuchyni kde jsou 2 zásuvky?
Určitě samostatný přívody i jištění, u pračky to je 16A a u plynového kotle jištění určuje výrobce kotle, většinou 10A
-2 okruhy pro kuchyni je sakra málo, a ještě pračku? To myslím nebude dělat dobrotu (no)
-kotel nemusí mít samostatný okruh, je ale lepší ho udělat, byť s minimální dimenzí, už kvůli spolehlivosti. Doporučuji jej ukončit pouze jednou zásuvkou a to pro ten kotel, a okruh napojit před proudový chránič, pokud není umístěn v prostoru, kde norma chránič vyžaduje. Jedná se spíše v tomto případě o spolehlivost provozu, než možnost přetížení instalace kotlem.
Děkuji.A k ty kuchyni asi jsem se špatně vyjádřil v kuchyni je sam. přívod ke sporáku a troubě. další sam. přívod je k myčce a další přívod je na dvě zásuvky a na ty jsem myslel že bych připojil tu pračku a kotel.Ale raději to zapojim samostatně chtěl jsem si být jistý jestli to tak mohu udělat .
Nevím od koho máte plynový kotel Vy, ale já musel pro plynový kotel >>DAKON<< nechat udělat revizi speciálně pro tu konkrétní zásuvku v koupelně (samozdřejmostí je samostatný obvod ).
Pokud je předpoklad, že aut.pračka bude mít výkon nad 2000WW musí mít samostatný přívod. Pro plyn.kotel samostatné jištění není nutné, každý výrobce (včetně Dakonu) má vřazenou pojistku na vstupu. Přežitek samotného jištění pro plyn.kotel je z doby, kdy tyto kotly pojistku neměly. Použití Fi chrániče považuji za absolutní samozřejmost o které se ani nezmiňuji.