Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Roman Krejčí on 13.12.2004, 07:45

Title: Nouzové zastavení a vypnutí
Post by: Roman Krejčí on 13.12.2004, 07:45

Jaký je základní rozdíl mezi nouzovým zastavením a vypnutím?

Title: Re: Nouzové zastavení a vypnutí
Post by: Jaroslav Hasala on 13.12.2004, 10:15

Myslíte mezi "nouzovým zastavením" a "nouzovým vypnutím" ?
Pokud ano, při určitých podmínkách u točivých strojů při nouzovém zastavení by se do 15 s měly zastavit všechny pohyblivé části. Nouzové vypnutí odpojí přívod napájení, některé stroje mohou ale setrvačností zůstat v pohybu.
NOuzové zastavení lze tedy chápat jako aktivní zastavení pohybu stroje nebo jeho částí - elektromagnetické brzdy, brzdění protiproudem apod.
Nouzové vypnutí pouze odpojí přívod napájení.

Title: Re: Nouzové zastavení a vypnutí
Post by: Jiří Gemrot on 13.12.2004, 19:57

p. Hasala souhlasím jen si dovolím odcitovat
ČSN 33 2000-4-46 ed.2 9/2002
Příloha ZA
ZA.3 Nouzové zastavení
Nouzové ovládání určené k zastavení procesu nebo pohybu, které se staly nebezpečnými
ZA.5 Nouzové vypnutí
Nouzové ovládání určené k vypnutí napájení elektrickou energií celé instalace nebo její části, ve které došlo ke vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku jiného nebezpečí vyplývajícího z účinků elektrické energie.
A chtěl bych se zeptat odkud máte těch 15s. Děkuji

Title: Re: Nouzové zastavení a vypnutí
Post by: Jaroslav Hasala on 13.12.2004, 23:49

15s - Tohle není tak úplně o elektrice, jde spíše o předpisy pro bezpečnost při práci na točivých strojích z hlediska spíše mechanického. Normu přesně neznám, ale odněkud si to pamatuji.