Potreboval by som vediet ci mozem pouzit 63A istic na istenie 6mm2 kabelu.
Takto som to nasiel u znameho v rozvadzaci a mne sa to zda vela.
V žádném případě. (!) (no)
pokial moje vedomosti siahaju tak by to malo byt 40A.
ale nie som si 100% isty. Mozte mi to potvrdit
Dakujem
Záleží na uložení kabelu. Ale většinou max 25A a i to je na hranici. Na 63A jistič tak 25mm. Doufám, že se bavíme o Cu :-\
Já bych si tedy typnul (na základě výpočtu dle ČSN 33 2000-5-523 o:-) ), že to bude od 31A do 43A a sice v závislosti na způsobu uložení kabelu.
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu (http://elektrika.cz/jisteni-kabelu)
Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu
Sichr je sichr.
Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K., ale dle tabulek v ČSN už ne?
Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6....
CYKY 5C x 5mm, tak jak uvedel kolega Karvánek.
Při teplotě okolního vzduchu 30 stupňů, nejvyžší dovolená provozní teplota jádra 70 stupňů, 43 A. Takže pokud budu mít svazek kabelů v kabelovém žlabu, je ten proud menší.
Vše je o druhu a způsobu uložení.
TO : Kroutil
Ta norma platí pro strojní zařízení.
to Miroš: je to cca 15min co jsem si tohoto omylu všimnul. Omlouvám se za mystifikaci (whist) (zliskat)
Nic se neděje.
Takže na tu CYKY 5C x 6mm, jistič 32A, v případě správného uložení kabelu v zemi, není problém. ;)
63A ne. (zle)
Bez komentáře. :'(