Jak nejlepe by jste vyresili svetelnou signalizaci vypnuteho jistice nebo motoroveho spoustece trifazovych motoru v systemu odsavani?
Motory jsou tri a chtel bych pouzit jedno signalizacni svetlo.
Napadlo me pridat tri jednopolove stykace ke kazdemu jistici jeden stykac
a civku stykace pripojit na jednu fazi za jisticem
a pres rozpinaci kontakt zapojit tu signalizaci.
Jistic vypne-stykac vypne-rozpinaci kontakt sepne-svetlo sviti :D.
Zda se mi to trochu komplikovane, nenapada vas neco lepsiho?
A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.
Pokud nejste omezen propojovacími lištami u jističů, bylo by lepší opatřit jističe signálními jednotkami. Tam máte i na vybranou, zda signalizovat, že jistič vypnut jako takový a nebo vypnutý ochranou.
P.S pozdě o jednu minutu.
A ještě jedna věc: Vaše řešení by signalizovalo nejen vypnutí jističe, ale i výpadek napětí.
Asi potřebuje vzdálenou signalizaci a na to je lepší řešení dlle návrhu
jak píše kolega Jan Franěk.
Jen doplním, rozpínací pomocné kontakty zapojit paralelně.
Paralelně? (eek)
Snad sériově, ne? Bude zapotřebí informovat o tom, že vypadla již část odsávání a ne, že přestalo fungovat vše. Nebo je to potřeba signalizovat takto naopak?
Do série zapínací kontakty, pokud by se mělo signalizovat OK.
Poznámka: zapínací kontakt je vodivý, když jistič natažen.
Quote from: Jan Franěk on 22.06.2008, 22:08
A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.
Jo jo to bude ono,uz jsem je pouzival,ale nenapadlo me to.Tri rozpinaci pomocne kontakty jistice zapojene paralelne aby se signalizace rozsvitila pri vypnutem jednoho z jisticu.Diky
Čtěte pánové příště pozorněji zadání, pak budete správně odpovídat.
Řešením by mohla být dvoubarevná kontrolka. Jedna barva by signalizovala chod zařízení (= vše OK), mohla by být zapojená na nějaký pomocný kontakt na hlavním stykači, druhá barva by signalizovala poruchu (vypadek jističe nebo tepelné ochrany).
Záleží na vnitřním zapojení toho odsávání - to se spíná a ovládá každá část samostatně, nebo to běží vše naráz ?
Co takhle zapojit mezi pracovní vodič ( modrý ) a fázový vodič ( hnědý, černý ) doutnavku s odporem. Když bude jistič zapnutý, doutnavka bude svítit, když vypadne nebude mít napájení a zhasne. Samozřejmě za předpokladu, že jí zapojíte na výstup jističe. Na vstupu by svítila pořád, tedy pokud by nevypadl i hlavní. Délka vedení signalizace není kritická, protože doutavka mé předřadný odpor ( rezistor ) velký a těch pár ohmů navíc se už neuplatní. Není to sice řešení profi, ale je funkční a za pár korun.
Udelam to jak pise kolega Jan Franěk,s tou doutnavkou by to sice slo,ale ja chtel spis signalizovat rozsvicenim svetla stav vypadleho jistice nebo spoustece a ne signalizovat nahozeny jistic,ale diky vsem