Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Ján Božek on 04.03.2005, 08:41

Title: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Post by: Ján Božek on 04.03.2005, 08:41

Potreboval by som poradit, aky prierez vodica by som mal navrhnut na pospajanie casti rozvadzaca. Dakujem!

Title: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Post by: Štefan Beláň on 04.03.2005, 08:59

Průřez vodiče na provedení ochrany rozvaděče se používá podle jmenovitého proudu rozvaděče. Většinou je to průřez rovný průřezu ochranného vodiče na hlavním přívodu.

Title: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Post by: Pavol Papco on 04.03.2005, 09:57

Jednoducho odpovedať sa nedá. Je nutné vedieť jednotlivé tech. údaje. Uvedené môžete realizovať podľa STN 33 2000-5-54, STN EN 60204-1, -2, -3, -4, -5. Predpokladám, že sa jedná o rozvádzač nn. Ešte dodávam STN 33 2000-4-41.

Title: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Post by: vladimir vaněk on 04.03.2005, 18:29

Prostudujte si ČSN EN 60439-1, stejnak by jste měl vydat "papíry" na nový rozvaděč.

Title: Re: Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca
Post by: Milan Selezan on 05.03.2005, 07:06

Presne je to uvedené v STN EN 60439-1, ďalej výcuc z normy nájdete aj v rámci rubriky Teorie elektro o tejto norme z 3.3.2004, kde je to celkom dobre spracované.